ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 4008|回复: 10
打印 上一主题 下一主题

请教通天、胡子各位大侠

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2008-7-17 19:46:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.直流电源SPD一般装在什么地方呢?是不是直流配电屏出线处? 2.避雷线一般用不小于35mm2的钢绞线,钢绞线两端用重锤拉起,可是绞线和接地装置如何连接呢保证电气连续性呢?因为绞线一般不能焊接的。 3.一般什么设备会有直流工作地?因为我看到的设备的直流工作地大都是悬浮的。想了解一下,需要直流工作地直接接地的设备有哪些? 4.在易受机械损坏和防人身接触的地方,地面上1.7至地面下0.3的一段接地线采取改性塑料管或橡胶管等保护措施。塑料管的上口如何进行封闭呢?? 5.雷电波侵入,英译:lightning surge  雷击电磁脉冲:英译:lightning electromagnetic impulse ,lemp 二者是一个概念吗?有何异同? 6.如果SPD的接地线上有高电位引入,那么SPD会反向导通,实现卸放雷电流和等电位的作用? 欢迎各位大侠和斑竹对俺进行再教育.
沙发
发表于 2008-7-18 09:21:00 | 只看该作者
这些个问题我太想回答了,回答问题可以使人进步,我 先查字典先
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2008-7-18 09:39:00 | 只看该作者
1.直流电源SPD一般装在什么地方呢?是不是直流配电屏出线处? 如果没有直流配电屏,应该安装在直流母线上也可以 2.避雷线一般用不小于35mm2的钢绞线,钢绞线两端用重锤拉起,可是绞线和接地装置如何连接呢保证电气连续性呢?因为绞线一般不能焊接的。 应该可以通过避雷线支撑杆接地 3.一般什么设备会有直流工作地?因为我看到的设备的直流工作地大都是悬浮的。想了解一下,需要直流工作地直接接地的设备有哪些? 等待高人指点 4.在易受机械损坏和防人身接触的地方,地面上1.7米至地面下0.3米的一段接地线采取改性塑料管或橡胶管等保护措施。塑料管的上口如何进行封闭呢?? 这个问题我 觉得意义不大,采用保护措施主要是防止发生人生伤害,至于怎么封口,我 觉得用泥巴还是水泥都无所谓 5.雷电波侵入,英译:lightning surge  雷击电磁脉冲:英译:lightning electromagnetic impulse ,lemp 二者是一个概念吗?有何异同? 从中文字面是理解应该是不同的,我觉得雷击电磁脉冲只是雷电波存在的形式,而雷电波入侵是只雷电波通过某种途径进入到室内或者我们不想让他进入的地方(比如设备) 6.如果SPD的接地线上有高电位引入,那么SPD会反向导通,实现卸放雷电流和等电位的作用? 等待高人指点
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2008-7-18 09:42:00 | 只看该作者
查字典。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2008-7-18 11:08:00 | 只看该作者
谢谢小二。。。 CRAZY ,查字典好象查不到哦!~ 1.直流电源SPD一般装在什么地方呢?是不是直流配电屏出线处? 我:确实不会。 2.避雷线一般用不小于35mm2的钢绞线,钢绞线两端用重锤拉起,可是绞线和接地装置如何连接呢保证电气连续性呢?因为绞线一般不能焊接的。 我:GB50169-2006第3.4.4条,采用钢绞线、铜绞线等做接地线引下时,宜用压接端子与接地体连接。 3.一般什么设备会有直流工作地?因为我看到的设备的直流工作地大都是悬浮的。想了解一下,需要直流工作地直接接地的设备有哪些? 我: 直流工作地就是信息系统中所有逻辑电路的共同参考点,也称逻辑地,同时也是系统中数字电路的等电位地。 直流地悬浮的原因是1.直流地交流地接在一起可能会引入交流地网的干扰2.两者分开,可以是二者地线间不会形成回路,可防止漏电进入信息系统而毁坏元器件。要求对低率共模噪声具有很高的共摸抑制比的设备常用浮地。而外界共摸干扰为高频噪声时,分布电容的容抗降低,这时候只能直接接大地。 4.在易受机械损坏和防人身接触的地方,地面上1.7米至地面下0.3米的一段接地线采取改性塑料管或橡胶管等保护措施。塑料管的上口如何进行封闭呢?? 我:同意小二观点。最好做个塑料管帽。 5.雷电波侵入,英译:lightning surge  雷击电磁脉冲:英译:lightning electromagnetic impulse ,lemp 二者是一个概念吗?有何异同? 我:我觉得雷击电磁脉冲是雷电波形成的原因之一,而雷击电磁脉冲所造成的损害不一定是经由雷电波侵入导致的。所以雷击电磁脉冲是雷电波形成的原因之一,但,雷击电磁脉冲还可以通过其他形式(比如电磁辐射等)损害设备。规范上说雷击电磁脉冲是一种干扰源。 6.如果SPD的接地线上有高电位引入,那么SPD会反向导通,实现卸放雷电流和等电位的作用? 我:我觉得会导通。原因我自己也说服不了自己。就不说了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2008-7-19 11:01:00 | 只看该作者
这个问题还是请砖家来解决吧,俺还是烟酒俺的地球与火星的联系问题好了
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2008-7-19 18:15:00 | 只看该作者
楼上的建议不错, 盗墓笔记
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2008-7-19 22:54:00 | 只看该作者

回复 1# destructor 的帖子

交流:探讨几点, 1、个人理解,装不装防雷系统的SPD,装在那一点取决于需保护目标处在模拟防雷系统的位置和等级。通常理解的是——直流电源会在整个系统区域的LPZ2以内,一般对于浮充制或充放制的直流电源,只需根据设计需要在其交流输入端加装SPD即可(通常会考虑到C级)。直流SPD不是在直流端防雷的,直流电源通常才几十伏,使用直流电源工作的设备对雷电压的-n次方的方都会承受不了。装了以后起不了也来不及起作用。 3、直流工作地是一个很老的名称了,产生于直流供电单线制及单线工作回路的早期。现在直流供电都是双线制,再把供电回路的接地叫工作地已名不副实。 6、尽管SPD也是非线性元(组)件,但都是双向同性的(高电位的单向元件很难)。需要说明的是,正常的防雷系统不会有SPD从地端向内(被保护端)导通的可能,
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2008-7-20 11:57:00 | 只看该作者
1.直流电源SPD一般装在什么地方呢?是不是直流配电屏出线处? RE:通常是安装于直流配电屏出线处,因为电池组到直流配电屏的那段进线在建筑内,也比较短,因此,通常不做保护,仅仅出线处做保护,主要是针对外场直流设备的电源做保护。如有必要,外场直流设备的直流进线也需要做保护。比如:变电站的变压器冷却控制箱等。 2.避雷线一般用不小于35mm2的钢绞线,钢绞线两端用重锤拉起,可是绞线和接地装置如何连接呢保证电气连续性呢?因为绞线一般不能焊接的。 RE:首先,固定避雷线其两端不是用重锤拉起的。原因在于:避雷线不是缆风绳。正确的做法是:打地角,用接线扳子固定。可以参看水泥杆的缆风固定。或者,也可以参看电力安装图集。很清楚。其次,避雷线是可以焊接的,并不是一定不能焊接。不过焊接前要先打一个弯,留出机械拉伸扰度。这个可以看图集。尤其对于四方型铁塔支撑的避雷线,受力端是铅封锤固定,后端就是焊接的。前后端之间绕着个圈。 3.一般什么设备会有直流工作地?因为我看到的设备的直流工作地大都是悬浮的。想了解一下,需要直流工作地直接接地的设备有哪些? RE:这个问题比较复杂。说来话长。不过也可以简单的说说。 通常我们说的“直流工作地”实际是两种情况。1、逻辑接地。就是为了确保稳定的参考电位,将电子设备中的适当的金属件作为“逻辑地”,一般采用金属底板作逻辑地。常将逻辑接地及其它模拟信号系统的接地统称为直流地。2、信号接地。就是为保证信号具有稳定的基准电位而设置的接地,例如检测漏电流的接地,阻抗测量电桥和电晕放电损耗测量等电气参数测量的接地。 另外,这样关键要说的是:直流系统。通常也分为两类:1、两线制直流系统。直流两线制配电系统应予接地。但以下情况可不接地:备有接地检测器并在有限场地内只向工业设备供电的系统;线间电压等于或低于 50V,或高于 300V、采用对地绝缘的系统;由接地的交流系统供电的整流设备供电的直流系统;最大电流在 0.03A 及以下的直流防火信号线路。2、三线制直流系统。三线制直流供电系统的中性线宜直接接地。 以上大概就是我们通常所说的“直流工作地”。 4.在易受机械损坏和防人身接触的地方,地面上1.7米至地面下0.3米的一段接地线采取改性塑料管或橡胶管等保护措施。塑料管的上口如何进行封闭呢?? RE:只要管子里不进水,保证引下线不生锈就可以。可以用环氧树脂,可以用白水泥,可以用防水胶布,也可以用封口胶、玻璃胶。 5.雷电波侵入,英译:lightning surge 雷击电磁脉冲:英译:lightning electromagnetic impulse ,lemp 二者是一个概念吗?有何异同? RE:前者主要说在线路上产生的雷电过电压,包括:雷击过电压,雷电感应过电压两类。后者主要说在空间产生的雷击电磁场。这个瞬变的电磁场是不需要线路进行传输的。另外,将lightning surge翻译成“雷电波侵入”不很妥当。这样翻译不好。不是如lightning stroke那样可以直接翻译的东西。IEC62305的术语为“surge”。不需要定语,也没有办法给出。 6.如果SPD的接地线上有高电位引入,那么SPD会反向导通,实现卸放雷电流和等电位的作用? RE:首先要说明的是:70%以上的雷击过电压都是从接地系统中的接地线路进入设备的。SPD对线路电涌的抑制实际是一个阻尼震荡的模式。这个不是我发明的说法,是最基本的雷电过电压防护基础。SPD并不是一次就可以把线路中的过电压产生的“电流”“泻放”到“大地”的。实际,要说保护的整个过程,必须说中性点接地模式等等的东西。我懒,也不想花这么多时间说。(昨天刚给一个鸟人写了个28页的设计说明,就说了个中性点接地模式的问题。)你只需要知道,无论SPD怎么导通,它最终是通过接地网络和中性点将过电压抑制掉的就可以了。 ★★★我很少来论坛发帖子。所以,最好不要点我的名字。拜托,混口饭吃不容易。一天很忙的。★★★
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
 楼主| 发表于 2008-7-20 17:33:00 | 只看该作者
首先有感于雷神大哥的认真,对事物本质的了解令我惭愧。本不想打扰你的,可是萦绕在脑海里的问题总也挥散不去。实在不好意思~~ 这是我的思考: 因为SPD不是一个纯电阻的表现,它的分布电感和分布电容及电阻的特性组成了一个复数阻抗。对能量的卸放是一个阻尼震荡的模式,就象皮球掉到地面上,反弹,再落下,反复几次,每落到地上一次,就传输一点能量到大地里,但还有一部分转化为动能又反弹到空中(当然还有与空气的摩擦发热消耗),最终能量分几次进入到了大地里。 SPD对线路电涌的抑制过程如果可以比照此过程的话,那SPD就不是一次就可以把线路中的过电压产生的电流卸放到大地。而是分几次。如果对于中性点直接接地的TN-S系统来说的话:接地线上的过电压,它以一种电波的形式向导线两端传播..一部分通过逆向导通SPD向带电的导体(LN)卸放电荷(因为它是一种双向限幅的非线性器件),并经电源中性点入地。当然此过程经过数次震荡过程。一部分则直接卸放入地。 不知道分析的对否?万望批评。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-9-24 13:25

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表