1.直流电源SPD一般装在什么地方呢?是不是直流配电屏出线处?
RE:通常是安装于直流配电屏出线处,因为电池组到直流配电屏的那段进线在建筑内,也比较短,因此,通常不做保护,仅仅出线处做保护,主要是针对外场直流设备的电源做保护。如有必要,外场直流设备的直流进线也需要做保护。比如:变电站的变压器冷却控制箱等。
2.避雷线一般用不小于35mm2的钢绞线,钢绞线两端用重锤拉起,可是绞线和接地装置如何连接呢保证电气连续性呢?因为绞线一般不能焊接的。
RE:首先,固定避雷线其两端不是用重锤拉起的。原因在于:避雷线不是缆风绳。正确的做法是:打地角,用接线扳子固定。可以参看水泥杆的缆风固定。或者,也可以参看电力安装图集。很清楚。其次,避雷线是可以焊接的,并不是一定不能焊接。不过焊接前要先打一个弯,留出机械拉伸扰度。这个可以看图集。尤其对于四方型铁塔支撑的避雷线,受力端是铅封锤固定,后端就是焊接的。前后端之间绕着个圈。
3.一般什么设备会有直流工作地?因为我看到的设备的直流工作地大都是悬浮的。想了解一下,需要直流工作地直接接地的设备有哪些?
RE:这个问题比较复杂。说来话长。不过也可以简单的说说。
通常我们说的“直流工作地”实际是两种情况。1、逻辑接地。就是为了确保稳定的参考电位,将电子设备中的适当的金属件作为“逻辑地”,一般采用金属底板作逻辑地。常将逻辑接地及其它模拟信号系统的接地统称为直流地。2、信号接地。就是为保证信号具有稳定的基准电位而设置的接地,例如检测漏电流的接地,阻抗测量电桥和电晕放电损耗测量等电气参数测量的接地。
另外,这样关键要说的是:直流系统。通常也分为两类:1、两线制直流系统。直流两线制配电系统应予接地。但以下情况可不接地:备有接地检测器并在有限场地内只向工业设备供电的系统;线间电压等于或低于 50V,或高于 300V、采用对地绝缘的系统;由接地的交流系统供电的整流设备供电的直流系统;最大电流在 0.03A 及以下的直流防火信号线路。2、三线制直流系统。三线制直流供电系统的中性线宜直接接地。
以上大概就是我们通常所说的“直流工作地”。
4.在易受机械损坏和防人身接触的地方,地面上1.7米至地面下0.3米的一段接地线采取改性塑料管或橡胶管等保护措施。塑料管的上口如何进行封闭呢??
RE:只要管子里不进水,保证引下线不生锈就可以。可以用环氧树脂,可以用白水泥,可以用防水胶布,也可以用封口胶、玻璃胶。
5.雷电波侵入,英译:lightning surge
雷击电磁脉冲:英译:lightning electromagnetic impulse ,lemp
二者是一个概念吗?有何异同?
RE:前者主要说在线路上产生的雷电过电压,包括:雷击过电压,雷电感应过电压两类。后者主要说在空间产生的雷击电磁场。这个瞬变的电磁场是不需要线路进行传输的。另外,将lightning surge翻译成“雷电波侵入”不很妥当。这样翻译不好。不是如lightning stroke那样可以直接翻译的东西。IEC62305的术语为“surge”。不需要定语,也没有办法给出。
6.如果SPD的接地线上有高电位引入,那么SPD会反向导通,实现卸放雷电流和等电位的作用?
RE:首先要说明的是:70%以上的雷击过电压都是从接地系统中的接地线路进入设备的。SPD对线路电涌的抑制实际是一个阻尼震荡的模式。这个不是我发明的说法,是最基本的雷电过电压防护基础。SPD并不是一次就可以把线路中的过电压产生的“电流”“泻放”到“大地”的。实际,要说保护的整个过程,必须说中性点接地模式等等的东西。我懒,也不想花这么多时间说。(昨天刚给一个鸟人写了个28页的设计说明,就说了个中性点接地模式的问题。)你只需要知道,无论SPD怎么导通,它最终是通过接地网络和中性点将过电压抑制掉的就可以了。
★★★我很少来论坛发帖子。所以,最好不要点我的名字。拜托,混口饭吃不容易。一天很忙的。★★★ |
|