相应的SPD前端装多大容量的空开?希望大家帮我解决下或者给些考虑思路,谢谢!
沙发
发表于 2008-7-13 23:34:00 | 只看该作者

空开的问题

一般是由电涌保护器产品本身来决定的, 在产品说明上有! 你可以查看一下 我们一般1级用60A 2级用32A的空开
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2008-7-14 07:54:00 | 只看该作者
没听说60A,一般1级应该是用63A.
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2008-7-14 09:19:00 | 只看该作者
63A和60安说的都是一个东西,就是厂家的型号标准不一样而已。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2008-7-14 22:17:00 | 只看该作者
胡子说得对,空开有其特定的规格,有人曾经说空开的选择大概是SPD的最大通流量1/1000,
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2008-7-20 23:27:00 | 只看该作者
防雷器前加装空开,其目的是:防止防雷器损坏后对地短路,自动断开防雷器,所以这应该根据你防雷器安装的位置而论,一般而言,应该小于或等于你防雷器后最近空开!
回复 支持 反对