ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 2365|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

急!急!急!海拔1500米高山岩石做防雷接地

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2008-7-2 11:25:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
海拔1500米高山很少有土壤,大都是岩石,高山上有16个探照灯,信号线串联各个灯,以前打雷总把信号放大器和灯的主板击坏,现在地网做了,而且是16个灯的地网都连在一起,在放大器的进线端装了信号防雷器,地阻降到了100欧左右,信号线全部用铝塑管做了屏蔽接地,现在打雷一点作用也没起,郁闷,望大家给分析分析,先谢了!
沙发
发表于 2008-7-2 12:57:00 | 只看该作者

回复:急!急!急!海拔1500米高山岩石做防雷接地

按防直击雷措施来防感应雷,当然作用不大了。 一般的信号防雷的耐压水平就在5v-12v左右,探照灯线路越长,感应电流越强,呵呵,我觉得在该地想以低接地电阻来实现安全的保护措施不现实,解决办法还是应该从布线及地网均压上来想办法。 现场情况不了解,谈不出什么分析的东西来,不过我觉得信号防雷器没动作是造成事故的主要原因,还有虽然信号线全部用铝塑管做了屏蔽接地,电源线路的处理呢??地网的处理呢??100欧做防静电接地还差不多,搞信号接地,这等于无效接地。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2008-7-2 16:06:00 | 只看该作者

回复:急!急!急!海拔1500米高山岩石做防雷接地

100欧是有点高,能降到30以就最好.
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
 楼主| 发表于 2008-7-2 16:59:00 | 只看该作者

回复:急!急!急!海拔1500米高山岩石做防雷接地

电源线路装有电源防雷器,现在电源这块倒没问题,至于地阻刚开始都降到了30欧左右(公频地阻),那是费了好大劲才降到这个程度,山上全是石头,根本就挖不动,坑大多都只能挖60公分左右,里面放了2块接地模块,70公斤物理降阻剂,每个灯的接地都用扁铁连在了一起,没做接地前地阻有2000多欧,可是由于天气干旱,地阻现在又都升到了100欧左右。继续降估计也很难保持呀。灯的信号线路大约在70米左右,现在我考虑在出险端增加防雷器,防雷器的接地直接连在地网扁铁上,这样做有用吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-25 01:06

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表