烧燃气的锅炉房算几类防雷?
沙发
发表于 2008-6-30 17:10:00 | 只看该作者

回复:烧燃气的锅炉房算几类防雷?

二类
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2008-6-30 17:42:00 | 只看该作者

回复:烧燃气的锅炉房算几类防雷?

为什么 啊 无极魔道
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2008-7-1 16:07:00 | 只看该作者

回复:烧燃气的锅炉房算几类防雷?

   因为它是在正常运行时,可能出现爆炸性气体的危险区域,但电火花不易引起爆炸或者不致造成巨大破坏和人身伤亡
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2008-7-1 17:18:00 | 只看该作者

回复:烧燃气的锅炉房算几类防雷?

正确,烧锅炉时,会有一些燃气没有完全燃烧,所以就派出去了,达不到爆炸浓度和极限,所以划分为二类了。