ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 4580|回复: 12
打印 上一主题 下一主题

求助,高山岩石防雷怎样作到小于4欧姆

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2008-6-15 23:35:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
高山岩石防雷要作到小于4欧姆,高山全部为风化岩
沙发
发表于 2008-6-16 10:21:00 | 只看该作者

回复:求助,高山岩石防雷怎样作到小于4欧姆

难啊。或者直接往山下引,或者钻深孔,用炭棒,降阻剂等
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2008-6-16 10:59:00 | 只看该作者

回复:求助,高山岩石防雷怎样作到小于4欧姆

高山由于失水严重及土壤电阻高,接地降阻是比较难。 可采用的方法当然是往低电阻率地方引或者尽可能保持水分。 低电阻率地方一是外引至低电阻率土壤处做地网,二是测量深层土壤是否满足低电阻率条件。综合考虑是外引还是做深井。 外引主要是考虑距离,如防雷接地要考虑就近接地,引远了虽然降阻效果可以下来但对冲击接地的作用并不大。 深井接地主要是考虑地下水位位置,太深了工程费用高,同时高山岩石地方岩石的透水性能差(风化岩好得多,如果岩石透水性能太差,还应该采用地下爆破方法,工程费用高,不经济)。 保护水分的方法主要是从接地材料及施工工艺方面来实现,比如离子接地极、接地模块保持水分的能力还是很不错,还有根据山势做射线接地时用降阻剂包裹接地线,然后在地表采用水泥或者导电水泥覆盖来保持水分。 可以庆幸的是,该工程仅是降到4欧,工程应该还是可以实现的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2008-6-16 15:14:00 | 只看该作者

回复:求助,高山岩石防雷怎样作到小于4欧姆

风化岩还好,我们这里的风化岩土壤电阻率都较小,砖厂用来制砖,实为陶土。红砂石也不错,最怕石灰石。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2008-6-16 17:04:00 | 只看该作者

回复:求助,高山岩石防雷怎样作到小于4欧姆

:O :O :O 玄幻小说
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2008-6-17 08:21:00 | 只看该作者

回复:求助,高山岩石防雷怎样作到小于4欧姆

不求甚解 琴帝
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2008-6-23 15:53:00 | 只看该作者

回复:求助,高山岩石防雷怎样作到小于4欧姆

做到小于4有点难度,可以考虑地网的设计,新的规范对阻值要求的不是很高了,土壤电阻率大于700的,不要求阻值,但地网要求很严格(YD5098-2005)!
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2008-6-23 17:23:00 | 只看该作者

回复: 求助,高山岩石防雷怎样作到小于4欧姆

可参见 (坛友14971188) 0208.02.19的帖子。。。“问点放雷问题”。也许会有帮助。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2008-6-25 17:45:00 | 只看该作者

回复:求助,高山岩石防雷怎样作到小于4欧姆

甲方给多少钱
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2008-6-25 17:45:00 | 只看该作者

回复:求助,高山岩石防雷怎样作到小于4欧姆

有钱就有办法
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-23 05:56

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表