1米25平方RV线缆,在8/20波形20kA下的残压会有多大,小弟想知道怎么算,先谢了! 估算的方法也行。
沙发
发表于 2008-6-11 22:20:00 | 只看该作者

回复:急求答案,请高手指点!

记得铜线的电阻率是每平方(毫米)0.019Ω/米左右。计算一下就可得电阻,乘一下电流便是压降了。希望讨论的是,一般线缆只要通过了20KA的电流,其压降和波形无关。但残压不仅仅是和线缆的电阻有关,而是和整个泄流回路的总阻抗有关。如果真的要测一米线缆的残压(有条件测的话)只能用电压表的两端跨在一米线缆的两端测得,而不能一端对地测得再除以线缆的长度。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2008-6-11 22:43:00 | 只看该作者

回复:急求答案,请高手指点!

看看规范最后面的计算
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
 楼主| 发表于 2008-6-12 11:32:00 | 只看该作者

回复:急求答案,请高手指点!

请问哪个规范里面有这个内容啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2008-8-15 13:16:00 | 只看该作者
你的说法有误。。说什么残压。 残压的定义是:当冲击电流流过SPD时,在SPD端子间呈现的电压峰值。 你的在20kA时8/20US的冲击波形下线缆的电压应该称为电感压降UL! UL=L×(di/dt) i为流过的雷电电流 t为对应的雷电流波头时间 "导体自身电感量以最低为每米1μH计,10m长导体的电感量为10μH" 结果就不用我算了吧?