发言者:asp2 发表时间:2001年4月24日 19时05分49秒 来自202.104.48.159) 防雷器安装时,必须在防雷器的前面串联电流熔断装置,以防止电源防雷器短路性损坏之后,引发火灾或其它事故!
可以选择的电流熔断装置有 1 熔断丝 2 空气开关 3 防雷熔断丝 那么哪一种熔断装置是首选呢?各个防雷器的产品目录都将该要求标示到图纸上,但均未说明选型的要求,我们在下表中可以看到,普通熔断丝的8/20us波形电流通流量很小,不能达到防雷器应该具备的防雷电流能力,导致防雷系统在雷击时提前失效,从而不能完成保护任务。 表: TYPE Ampere rating Rated voltage I2t (A2S) I.R 8/20us rating ATDR30 30 A 600 V 280 200 KA 4831 GESA 18059-g 80 A 600 V * 120 KA 7000-8000 A70QS100 100 A 700 V 966 200 KA 8972 VSP10 Single surge 600 V 1541 200 KA 10000 VSP20 Single surge 600 V 4992 200 KA 20000 VSP30 Single surge 600 V 12507 200 KA 30000 VSP40 Single surge 600 V 19543 200 KA 40000 VSP80 Single surge 600 V 79872 200 KA 80000 VSP100 Single surge 600 V 121540 200 KA 100000 例如A70QS100 – 100A的熔断丝,其8/20us波的通流量才将近9000A,如果安装在一个70KA的防雷系统中,那么这个70KA的防雷系统也只能起到9KA的防雷作用,当超过9KA的雷击发生时,将会如下图一所示,雷电在烧坏熔断丝后,电路中残压急剧升高并损坏后边的被保护设备。而安装了VSP系列的防雷系统,由于VSP系列的8/20us通流能力可以选至合适的规格,因此当雷击发生时,防雷系统一直可以正常工作,泻放雷电能量。 当然,选择太大的熔断丝或者不选用熔断丝也是非常危险的,由于目前电源的防雷都是采用MOV进行的,而MOV的损坏特性是短路,因此也容易造成火灾等意外情况。 另外的选择是空气开关,有厂家建议在防雷器前安装一个20A的空气开关,确能有效防止MOV损坏后的短路问题,但是该方式也有一个问题:雷击有可能破坏空开的特性,例如触点黏结,则也容易发生危险. 加拿大的防雷箱厂采用了GOULD SHAWMUT 公司的防雷熔断丝连接在防雷器的前面,使用效果相当良好. 总之,不论您选择安装哪一种防雷器,都必须在防雷器的前面串联电流熔断机构.以避免火灾隐患. Re: asp2 发言者:通天雷神 发表时间:2001年6月29日 13时44分14秒 来自61.134.29.29) 回应:电源防雷器安装注意事项 1(发言者:asp2 ,于 2001年4月24日 19时05分49秒)
你那些数据我怎么觉得不怎么可靠啊?我的意思是和我的实验数据不怎么符合,等我做完电流波冲击我在和你讨论一下。我现在用的是电压波冲击…… 另外:我的观点是普通的熔断器都不可用。我一般用我自己做的熔断器,105度时为液态的那种。有兴趣吗? |