我们使用的接地电阻测量仪器接地线分别为10m和20m,但是我看过一些文献,接地装置与电流极的距离为地网对角线距离的4~5倍,这个之间有没有矛盾?
沙发
发表于 2008-5-30 13:13:00 | 只看该作者

回复:关于接地测量的问题?

电压极和电流极的引线越长测量到的数据越精确。电流极接线至少应是地网面积等效半经的2倍。电压极接线点应在电流极和被测点之间测量值稳定不变的一段内。10米和20米应是最低要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2008-5-30 15:03:00 | 只看该作者

回复:关于接地测量的问题?

测量方法(不管是大电流法还是普通方法),其实原理都是一样的,简单的就是欧姆定律,都是用实验的方法来模拟真实的接地电阻值,针对放线来说,有平行法和对角法,不知道你选择的是哪种。 我们之所以选择地网对角线的4-5倍来放电流线,电压线是电流线的0.618倍,其原因是,短了,我们测试点在地网内(或者周围),受地网本身的干扰大,测试结果不理想,长了当然好,不过工程量大,实验麻烦。 测试单个接地装置的时候,实验方法马虎一点也就罢了,反正实验结果也差不到哪儿去,但是如果是测试一个一定规模的地网,没有一个合理的数学模式,就来忽悠人,也太让人笑话了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2008-5-30 20:36:00 | 只看该作者

回复:关于接地测量的问题?

楼上的满认真。 还是看标准吧。 DL/T 475-2006 接地装置特性参数测量导则 GB/T17949.1-2000接地电阻测量导则 对比此两者就明白了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2008-6-4 11:23:00 | 只看该作者

回复:关于接地测量的问题?

地网的测量要考虑实际的因素,要因地制宜,采用合适的方法,一看规范,二看原理,三看位子! 个人意见仅供参考!