回复:汶川地震活动板房小区防雷问题!!!
与平先生讨论,请教:
"3。采用哪种防雷方式?电线杆避雷针(好像保护不了)?
回复:这种情况下只能临时架设避雷线了。使用35平方钢绞线。每排房子上面架设一根。" --------为什么?避雷网带和针有什么不妥吗?当然,由于50户面积太大,用针的话或许要用多支,而且接闪的时候也容易在针的周围引起较大的电磁场.用网带的话倒是可以解决这一问题,那为什么不用避雷网带呢?
"4。接地如何处理?
回复:可以用浅埋方式,在矩形平房集中小区最外圈埋设水平接地体,添加一些降阻剂,然后将需接地导体连接到此接地环上。这样,因为接地面积足够大,因此接地阻抗不会很高."应该是地阻不会很高吧.阻抗从字面上看就与电阻不一样,其中只有一个阻字是相同的,而另一个抗字呢?周延一点地说,阻抗是电阻、电容抗及电感抗在向量上的和。在交流电的领域中则除了电阻会阻碍电流以外,电容及电感也会阻碍电流的流动,这种作用就称之为电抗,意即抵抗电流的作用。电容及电感的电抗分别称作电容抗及电感抗,简称容抗及感抗。它们的计量单位与电阻一样是奥姆,而其值的大小则和交流电的频率有关系,频率愈高则容抗愈小感抗愈大,频率愈低则容抗愈大而感抗愈小。此外电容抗和电感抗还有相位角度的问题,具有向量上的关系式,因此说:阻抗是电阻与电抗在向量上的和。
与发帖的GM讨论:
1。每排的左右两端引出接地线,与下一排的两端相连,浅埋且覆盖50mm厚的沥青层防跨步电压,这样小组就有一个完整的大型接地通路--------50mm厚的沥青层,厉害,干燥过程可就需要费些时间了.
2。然后在小组周边打6处接地钎子,然后摇表现场测,不足10欧补打钎子,这个是接地极.
3。屋顶上用直径8的圆钢做屋面接闪器..沿屋面做一圈(1排10为一个整体屋面),有人问金属屋面可以吗?答案是不可以,,0.28mm厚《0.5mm(防雷规范),,雷击时会金属熔化,然后起火燃烧下面的材料。。轻钢结构的活动板房屋顶避雷带做法见(01J925-1压型钢板、夹芯板屋面及墙体建筑构造)--------那么需要做好圆钢和屋面的绝缘吗?
4。利用板房的金属框架做接地引下线,--------如何考虑安全距离呢?
仅做技术讨论,兄弟辛苦了,先施工要紧.为灾区祈福... ...
平安中国,中华民族,挺住!
|
|