各位前辈和同行大家好。。 我正在绵阳北京抗震指挥中心。。 关于安置灾民的活动板房的防雷问题想请各位出谋划策。。 工程。。。很急。。这个大家一定理解 场地基本为矩形平房集中小区,,7000平米左右,,每50户为一小组(40mx45m,共有5排,1排10户)。。共有六组。。 每组之间有9米宽的道路。。每间房屋20平米,,高3m,金属屋面,,无地基 小区全是小板房。。处于四川盆地平原地区,,无突出物体,,除了架空电缆用的7米水泥电线杆。。。 地面接地情况很糟,,地上遍布卵石,,一层卵石之下就是很硬的岩石地面。。根 电线杆30米左右一根,, 问题: 1。是否需要防雷设计,, 2。计算防雷设计的时候是应该以整个小区为单位还是以一个小组为单位(50户) 3。采用哪种防雷方式?电线杆避雷针(好像保护不了)? 4。接地如何处理? 手头工作很多,,天天2点睡,,身边也没有专家。。力不从心 先做小区配电了。。。 期盼大家的宝贵建议。。。
沙发
发表于 2008-5-27 17:58:00 | 只看该作者

回复:汶川地震活动板房小区防雷问题!!!

1。是否需要防雷设计? 回复:一定要做。这个已经不是临时建筑或者固定建筑的问题,人命关天的事情。 2。计算防雷设计的时候是应该以整个小区为单位还是以一个小组为单位(50户) 回复:依据你所说的情况,应该以50户/组作为保护对象。 3。采用哪种防雷方式?电线杆避雷针(好像保护不了)? 回复:这种情况下只能临时架设避雷线了。使用35平方钢绞线。每排房子上面架设一根。 4。接地如何处理? 回复:可以用浅埋方式,在矩形平房集中小区最外圈埋设水平接地体,添加一些降阻剂,然后将需接地导体连接到此接地环上。这样,因为接地面积足够大,因此接地阻抗不会很高。 如有问题可给我电话。平帅:13257785050
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2008-5-28 09:27:00 | 只看该作者

回复:汶川地震活动板房小区防雷问题!!!

邮件发不过去。不知道现在怎样。
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2008-5-28 10:32:00 | 只看该作者

回复:汶川地震活动板房小区防雷问题!!!

关注。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2008-5-28 10:57:00 | 只看该作者

回复:汶川地震活动板房小区防雷问题!!!

特别关注
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2008-5-28 11:02:00 | 只看该作者

回复:汶川地震活动板房小区防雷问题!!!

也不晓得这哥们什么时候上来。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2008-5-28 19:46:00 | 只看该作者

回复:汶川地震活动板房小区防雷问题!!!

金属屋面直接做接闪器行不行?如果不行,那金属屋面还是需要接地的吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2008-5-29 08:30:00 | 只看该作者

回复:汶川地震活动板房小区防雷问题!!!

楼主上来也可以参考下本论坛里俺的这个帖: 计划免费给川西德格几十所小学做防雷http://www.asp.cn/bbs/showtopic-17825.aspx
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
 楼主| 发表于 2008-5-29 13:06:00 | 只看该作者

回复:汶川地震活动板房小区防雷问题!!!

大家好,,雷神兄好像是这里的BZ把。。多谢你了 我市发帖人,我在绵阳,,, 我其实很早就看到了你的回帖,,还有大家的支持 感激不尽,,那我就不说别的客套话了。。见谅 建筑条件见发帖首层,。。 目前的方案如下:请雷神兄和大家一起看下吧,这是规范,一些施工,一些设计一起讨论的结果: 如发帖所说我准备以一组住户为单位做防雷接地 小区共有六组,50户一组(47m x 40m),5排(排距4米),一排10户(紧挨着并且金属框架连通),每排有一个公共厨房,每组设2处淋浴,, 1。每排的左右两端引出接地线,与下一排的两端相连,浅埋且覆盖50mm厚的沥青层防跨步电压,这样小组就有一个完整的大型接地通路 2。然后在小组周边打6处接地钎子,,然后摇表现场测,,不足10欧补打钎子,,这个是接地极 3。屋顶上用直径8的圆钢做屋面接闪器..沿屋面做一圈(1排10为一个整体屋面),,有人问金属屋面可以吗?答案是不可以,,0.28mm厚《0.5mm(防雷规范),,雷击时会金属熔化,,然后起火燃烧下面的材料。。轻钢结构的活动板房屋顶避雷带做法见(01J925-1压型钢板、夹芯板屋面及墙体建筑构造) 4。利用板房的金属框架做接地引下线,, 正如雷神兄所说。。我现在不是怕麻烦。。人命关天 但是资金不能太费,,工期很紧。。。 多谢大家的帮助。。我这里宽带。。我每天都会来的。。没时间回帖见谅 最后说句肺话。。。活着。。。真好。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2008-5-29 14:34:00 | 只看该作者

回复:汶川地震活动板房小区防雷问题!!!

与平先生讨论,请教: "3。采用哪种防雷方式?电线杆避雷针(好像保护不了)? 回复:这种情况下只能临时架设避雷线了。使用35平方钢绞线。每排房子上面架设一根。" --------为什么?避雷网带和针有什么不妥吗?当然,由于50户面积太大,用针的话或许要用多支,而且接闪的时候也容易在针的周围引起较大的电磁场.用网带的话倒是可以解决这一问题,那为什么不用避雷网带呢? "4。接地如何处理? 回复:可以用浅埋方式,在矩形平房集中小区最外圈埋设水平接地体,添加一些降阻剂,然后将需接地导体连接到此接地环上。这样,因为接地面积足够大,因此接地阻抗不会很高."应该是地阻不会很高吧.阻抗从字面上看就与电阻不一样,其中只有一个阻字是相同的,而另一个抗字呢?周延一点地说,阻抗是电阻、电容抗及电感抗在向量上的和。在交流电的领域中则除了电阻会阻碍电流以外,电容及电感也会阻碍电流的流动,这种作用就称之为电抗,意即抵抗电流的作用。电容及电感的电抗分别称作电容抗及电感抗,简称容抗及感抗。它们的计量单位与电阻一样是奥姆,而其值的大小则和交流电的频率有关系,频率愈高则容抗愈小感抗愈大,频率愈低则容抗愈大而感抗愈小。此外电容抗和电感抗还有相位角度的问题,具有向量上的关系式,因此说:阻抗是电阻与电抗在向量上的和。 与发帖的GM讨论: 1。每排的左右两端引出接地线,与下一排的两端相连,浅埋且覆盖50mm厚的沥青层防跨步电压,这样小组就有一个完整的大型接地通路--------50mm厚的沥青层,厉害,干燥过程可就需要费些时间了. 2。然后在小组周边打6处接地钎子,然后摇表现场测,不足10欧补打钎子,这个是接地极. 3。屋顶上用直径8的圆钢做屋面接闪器..沿屋面做一圈(1排10为一个整体屋面),有人问金属屋面可以吗?答案是不可以,,0.28mm厚《0.5mm(防雷规范),,雷击时会金属熔化,然后起火燃烧下面的材料。。轻钢结构的活动板房屋顶避雷带做法见(01J925-1压型钢板、夹芯板屋面及墙体建筑构造)--------那么需要做好圆钢和屋面的绝缘吗? 4。利用板房的金属框架做接地引下线,--------如何考虑安全距离呢? 仅做技术讨论,兄弟辛苦了,先施工要紧.为灾区祈福... ... 平安中国,中华民族,挺住!