放电三极管最好在直流电源系统使用。在交流电源系统中由于众所周知的原因使用起来问题很多。一般在支流系统我们也用在电源隔离变压器后级。其实将放电管与压敏电阻结合起来使用,两级防雷之间的无论匹配什么样的电感都是行不通的,我已经实验了一年多了,无论在实验中还是在实际使用都是放电管先被打坏而压敏根本就不启动,不相信的话你可以看看它的冲击残压波形,一个归零的震荡尾波……如果还是不相信我的实验结果可以打电话到郑州问金山。谢谢。
使用道具 举报
2、将放电管与压敏电阻结合起来使用,是将二者串联或并联使用,关键是如何选
择两者的启动电压,这需要做很多模拟雷击试验;这是一个新课题,此类研究课题还
包括多支瞬态二极管的串、并联使用,多支压敏电阻的并联使用等等。将放电管与压
敏电阻串联使用的优点是:可以不考虑压敏电阻的泄漏电流造成压敏电阻的老化。
3、两级防雷之间的匹配电感要求:
SPD连接导线应短而直,SPD连接导线长度不宜大于0.5米(新GB中将作出的强制规
定,先透露给大家)。当开关型SPD1至限压型SPD2的线距长度小于10米时,SPD2至
SPD3的线距长度小于5米时,在SPD之间应加装退耦器(匹配电感)。
以上拙见,若有不对,敬请指正!