我单位网络现正准备做一个防雷工程,有几个问题想请教行家里手,请诸位示教:
1、为了防止感应雷对校园网交换机和服务器的破坏,如何选择防雷器材(主要是校园网网络中心机房、二级节点交换机房防雷),如B级和C级防雷器材国外品种(OBO、CITEL)与国内品种的区别等问题?其价格比如何?
2、设计这种防雷方案需要特别注意那些问题?
3、在校园网防雷工程中,在什么环境下需要使用B级防雷器,在什么环境下需要使用C级防雷器?
谢谢!

回应:请求帮助(发言者:huweizhi ,于 2001年7月05日 17时44分57秒)-gq


: 1、为了防止感应雷对校园网交换机和服务器的破坏,如何选择防雷器材(主要是校园网网络中心机房、二级节点交换机房防雷),如B级和C级防雷器材国外品种(OBO、CITEL)与国内品种的区别等问题?其价格比如何?
回答:为了防止感应雷对校园网交换机和服务器的破坏,选择防雷器材(主要是校园网网络中心机房、二级节点交换机房防雷)应从整体性考虑。
在网络应用上,防雷器材的选择应是具备相关认证(ISO9000)国外产品,国内产品在网络应用中稳定性差,生产工艺较弱。
可在网上多选一些公司做比较,得到满意的性价比。
: 2、设计这种防雷方案需要特别注意那些问题?
回答:应从整体性出发,注意1、接闪,2、引下,3、屏蔽,4、隔离,5、等电位,6、容错,7、接地网络。
: 3、在校园网防雷工程中,在什么环境下需要使用B级防雷器,在什么环境下需要使用C级防雷器?
回答:在校园网防雷工程中,不应受级的限制。


发言者:zblwf
发表时间:2001年7月18日 14时16分08秒
来自202.101.1.176)
回应:请求帮助(发言者:huweizhi ,于 2001年7月05日 17时44分57秒)

:朋友,你可以选用我公司的防雷产品。
要防雷,找精达
----上海精达电力稳压器制造有限公司
3.DB-1型雷电、过电压综合保护柜
主要技术指标:

(一)防雷击浪涌过电压能力:

1. 输入端作用峰值为10KV~15KV的冲击电压,在放电电流为8/20?s波形20KA的条件下,输出端电压峰值≤700V.

2. 8/20ns波形,额定通流容量的冲击电流.正负极性反复5次试验,保护装置不损坏.

3. 8/20ns波形,2倍额定通流容量的冲击电流.一次性试验, 保护装置不损坏.

(二)产品一览表

型号
额定 三相供电 容量
额定 三相供电 线电流
8/20ns 额定浪涌 通流量
最大浪涌电流
浪涌抑制相电压峰值
接线方式

DB-1C-50
50KVA
76A
20KA 40KA
40KA 80KA
≤700V
三相四线进 + 接地 + 三相四线出

DB-1B-50
50KVA
76A
20KA
40KA
≤700V
三相四线进 + 接地 + 三相四线出

DB-1B-30
30KVA
46A
20KA
40KA
≤700V
三相四线进 + 接地 + 三相四线出

DB-1A-20/40
    20KA
40KA
  并联型三相五线

DB-1A -40/80
    40KA
80KA
  并联型三相五线


(此外,可根据用户的大容量供电的要求,按照图三所示的电路原理图进行定做)

DB系列雷电过电压综合保护装置的主要特点

1.同时具有多种类型的过电压保护功能

众所周知,所有的电气、电子设备都必须在额定供电电压条件下工作,超过设备承受能力的过电压对设备是非常有害的。产生过电压的原因有很多,除了人为的失误之外,通常有下列四种情况:

1) 自然界的雷电作用;

2) 电网上大型设备工作状态的切换;

3) 大型谐波设备造成谐波共振;

4) 强电磁辐射干扰;

这些情况从电源防护的角度来看,可以归纳为两种类型:一种是具有周波性质的,电压变化率不太大的一般过电压,例如谐振。另一种类型是具有突发性的,瞬时功率极大的过电压,其典型例子就是雷电过电压,这种类型的过电压在国际标准中称为Surge(浪涌)过电压。在国内,人们习惯称为雷电过电压。各种类型的过电压防护有各自的特点,通常需要使用多种不同的防护设备或器件,要求用户具有较多的专业化知识。DB系列雷电过电压综合保护装置将各种类型的过电压防护综合成一体,使得过电压防护问题变得轻而易举,免去了用户在众多产品中选型的困扰。

2. 没有响应时间延迟的问题

应该说现在大量使用的金属氧化物压敏电阻避雷器是一种很好的电压箝位器件。平时其两端间阻抗很大近似为开路。当其两端作用的电压大于某个值后,避雷器迅速导通并可以通过很大的电流,将过电压的能量迅速排放,因而可以保护与他并联连接的用电设备。但是任何一种避雷器都需要有一定的响应时间,现在非常优秀的避雷器据说响应时间已达到5ns以内。然而对于现代高集成度的微电子元器件来说,1ns的过电压就足以使其毁坏。另外,当具有很大能量的雷电过电压产生时,避雷器能否及时将这些危险的能量安全排放不完全取决于避雷器本身,还与整个放电回路的导线长度、接触阻抗、接地电阻以及分布参数等有关。在实际电路中,稍具有规模的过电压能量,若通过电流放电形式排放,至少需要数微秒以上的时间。DB系列雷电过电压综合保护装置采用独到的结构,将普通的避雷器功能与LC滤波电路相结合,拦截、蓄能和引流等措施结合的恰到好处。因而对于非常严酷的雷电过电压都能即时响应,绝无时间延迟问题,真正驯服了雷电过电压这匹野马。

3. 极低的“残压”,优秀的电压保护水平

普通避雷器在正常情况下是不能导通的,还要防止其长期使用后的劣化,所以其导通转折电压应该高出电路工作电压1~2倍。当雷击发生时,避雷器在泄放电流的同时,其两端电压(称为“残压”)会升高很多。残压的高低与避雷器通过的电流大小有关,一般情况约为导通转折电压的2.5~3.5倍。这种电压保护水平对许多用电设备来说仍然缺乏安全感。DB系列雷电过电压综合保护装置采用多级电路结构,可将避雷器上的残压进行转化,最终将雷电冲击作用下的输出电压峰值控制在优秀的保护水平上。通常对于市电回路的输出电压峰值控制在700V以下。

DB系列雷电过电压综合保护装置的基本类型

DB-1C型:为代表型产品,亦称为“雷电过电压综合保护柜”。其主要特点是不仅具有防雷电浪涌过电压的功能,还具有强大的电源滤波功能和功率因数补偿作用。因而体积较大,为箱柜式结构。

DB-1B型:突出防雷电浪涌过电压的功能,淡化滤波和功率因数补偿功能,因而体积大大减小,为箱盒式结构。

DB-1A型:为多通道放电的避雷器模块。专门为与稳压器配套而设计,亦可作为基本单 元构成分布式的DB系列雷电过电压综合保护装置。

 

选型指南

DB-1B型和DB-1C型是串在供电回路内工作的,所以选用时必须像配电设备一样考虑其供电容量.如果超出产品一览表中所列的供电容量要求,请及时与我方联系,以便按照用户需要定制.在防雷电浪涌冲击能力方面,应该进行综合考虑.我公司现行产品定位在防感应雷击的等级上.由于我们的产品采用了混合型结构,产品技术指标的额定通流量是相对于其中主避雷器而言的,因而其防雷性能远远胜过单一避雷器简单并联应用.现以国家通信行业标准"通信局(站)雷电过电压保护工程设计规范"的有关条例对DB系列产品的选型进行说明:

当安装于"建在郊区或山区,地处中雷区以上的通信局(站)的配电室入口处"时,可选用额定浪涌通流量为20KA的DB-1C型或DB-1B型产品.

当安装于"建在高山,地处多雷区以上的微波站,移动通信基站的配电室入口处"时,可选用额定浪涌通流量为40KA的DB-1C型和DB-1B型产品。

当安装于"配电变压器的低压侧"时,可选用最大浪涌电流容量为80KA的DB-1A型产品。

电源防雷问题是个系统工程问题,涉及到配电网络结构,被保护设备的重要性评估,接地系统、引线条件、电磁环境等一系列因数。特别需要指出一点,避雷器的通流量并不是越大越好。雷电流往大地泄放时,也要在接地电阻上产生很高的电压。如果用户不能将接地电阻做得很小,则过于追求通流量大的避雷器是既浪费又没有意义的。我们竭诚欢迎广大用户垂询赐教,以便改进我们的设计,更好地满足用户的需要。

发表时间:2001年7月09日 10时48分53秒
来自61.144.142.31)
回应:请求帮助(发言者:huweizhi ,于 2001年7月05日 17时44分57秒)

: 我单位网络现正准备做一个防雷工程,有几个问题想请教行家里手,请诸位示教:
您整个出了一个论文的题目,就本人经验而言,还不足以帮到你忙,只不过提出点看法:

1 感应雷防雷器材的选定,应该根据中心机房及二级交换机房的对外界线路而定,如接有电源线路,则应该安装电源防雷器材,
如有非光纤通信网络线路接入,则选择相应的通信、网络防雷器。当然不能忘记D级防雷--IEC CLASS III (可参见:http://www.asp.com.cn/cn/product/design/ditance.html就是防雷插座或其他限制电压低于1000V的其他电源防雷产品。

进口防雷器当然价格略高一些,当然是除了运费以外还有更多贵的原因,例如核心防雷器件的选用,熔断保护部分的设计,制作工艺和产品一致性等等方面。

2 不要试图去达到百分之百的保护,哪基本上是不可能的,为了达到最佳的经济效益,应该根据当地雷击发生频度,以往雷击事故原因分析,以及被保护设备的重要性等方面入手设计(可参见http://www.asp.com.cn/cn/design/testsp.html)

3 B级(IEC CLASS-I)防雷器,应为抗直击雷及其线路传导设计时使用,或较高保护性能时采用,C级(IEC CLASS-II)为分配端保护,基本上是必须采用的防雷级别,D级(IEC CLASS-III)为高敏感设备保护必须采用,请参见(http://www.asp.com.cn/cn/product/design/why.html


谨做参考!