【急】求助:关于钢结构屋顶大楼的防护

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2008-4-27 08:37:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大楼高7层,相对周边属于较高建筑,现在客户根据需要在七层上面加接一层 钢结构 楼层,这种情况怎么对大楼做防护呢? 可以采用钢结构 为接闪器吗 ? 在钢结构屋顶 焊接 钢筋作为接闪,通过钢结构柱子与七层大楼主筋相连 ,这样做可以吗??
沙发
发表于 2008-4-30 16:38:00 | 只看该作者

回复:【急】求助:关于钢结构屋顶大楼的防护

最好不用钢结构做接闪器,因为有些部分假如厚度不够,面积不够或连接不好的话,接闪时可能会融化钢结构,损坏建筑。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2008-5-6 20:01:00 | 只看该作者

回复:【急】求助:关于钢结构屋顶大楼的防护

只要大楼顶层不要放置易燃易爆的物品,应该就没有问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2008-5-7 01:00:00 | 只看该作者

回复:【急】求助:关于钢结构屋顶大楼的防护

一般来说,能达到接闪厚度要求的可能较小,建议另做接闪器
回复 支持 反对

使用道具 举报