ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 2659|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

压敏电阻与放电管串联的spd发生着火可能是什么原因?请教高手指点1、2。。

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2008-4-17 10:52:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?轻松注册

x
沙发
 楼主| 发表于 2008-4-17 11:00:00 | 只看该作者

回复:压敏电阻与放电管串联的spd发生着火可能是什么原因?请教高手指点1、2。。

具体情况为电源二级防雷模块,在电源防雷箱里安装采取全模防护,模块着火,但电源防雷箱的故障显示灯指示正常。询问发生着火的当天没有打雷
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2008-4-18 12:18:00 | 只看该作者

回复:压敏电阻与放电管串联的spd发生着火可能是什么原因?请教高手指点1、2。。

哈哈,你的SPD用错了,线对线的SPD的UN要用大点的,起码要高与400V的。 问题就是 你采用的是全模(共模,差模)的保护方式造成的。 着火的SPD肯定是(线对线的SPD,即两根火线上并联的SPD)。 原因就是,SPD的UN小了。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
 楼主| 发表于 2008-4-18 17:25:00 | 只看该作者

回复:压敏电阻与放电管串联的spd发生着火可能是什么原因?请教高手指点1、2。。

1 -III-20-380D 标称导通电压Un≥836 2 -III-20-220D 标称导通电压Un≥484
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-25 12:51

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表