[fly]找防雷技术资料 防雷方案 防雷软件 防雷招聘 防雷考试 上天津防雷网 http://www.tj-spd.cn[/fly]
电涌保护器(SPD)产品选型及应用
正确选择和使用BS电涌保护器(浪涌保护器或防雷器)是保护设备和人身安全的关键。电涌保护器(浪涌保护器或防雷器)的安装是防雷工程最重要的环节,如不能正确的选择和安装电涌保护器(浪涌保护器或防雷器)就不可能起到保护设备的功能,甚至还会出现损坏设备和造成人员伤害的事故,怎样能使被保护设备系统的安全运行。
一、保护线路的制式选择和应用:
1、采用放电间隙技术,开关型电涌保护器(浪涌保护器或防雷器)。
特点:雷电通流量大,无漏电电流,多用于建筑物大楼的总配电系统中,实用于各种电源制式中。
2、采用氧化锌压敏器件的限压型电涌保护器(浪涌保护器或防雷器)。
特点:雷电通流量大,反应时间快、残压低,在TT制式中如有压敏漏电流(TT制式是电气设备的机壳与建筑物的地相连,建筑物地与变压器地(N线)是分开的互相没有连接,应用范围:主要用在农村,离城镇较远的地方。)可能引起地电位的升高,采用于TN制式保护效果较好(备注:TN-S制式是电气设备的机壳通过保护地线接地,该保护地线是由户外(如变压器接地端)单独引来,在这种情况下,雷电放电要通过五线,应用范围:主要用在电磁兼容EMC概念设计的工业设施。TN-C-S制式是供电线路在进入建筑物主配电柜之前,零线和保护地线是共用一条NPE线,在建筑物内NPE线被分为线N和PE线,应用范围:主要应用于人员密度大的场所及新建设施。)
3、采用氧化锌和气放串联方式组合型电涌保护器(浪涌保护器或防雷器)。
特点:3+1方式或1+1方式中,线对零反应时间快,残压低;线对地反应时间较慢,残压高;可用于TT/TN制,最好使用在供电质量和地网比较差的地方。
4、模块和箱式电涌保护器(浪涌保护器或防雷器)的正确选择。
特点:模块和箱式电涌保护器(浪涌保护器或防雷器)的最大区别在于它们体积大小和防护的级别,箱式电涌保护器(浪涌保护器或防雷器)外壳多采用金属材料制成,有较高的防护等级,防火、防爆能力强。模块式电涌保护器(浪涌保护器或防雷器)安装体积小,多用于建筑内低压末端配电箱等安装尺寸较小的区域,不应安装在无人值守的机站和易燃易爆的场所。
二、电涌保护器(浪涌保护器或防雷器)的分级保护
根据GB50057-94防雷区的要求,应在每个防雷区的界面处安装过电压保护器SPD。在LPZ0或LPZ0B与LPZ1区的界面处安装第二级电压保护器;在LPZ2区内的用电设备前段安装第三级过电压保护器。分级保护的目的是利用每级的过电压保护器进行逐级泄放雷电过电压的能量,使电压限制在用电设备能够耐受的水平,从而保护用电设
查看全文
|
|