ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 2688|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

供应LWU2-II/A施耐德型浪涌保护器<雷王电气>

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2008-3-7 16:04:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品说明 LWU2-II/A系列SPD产品是依据GB18802、IEC61643标准设计而成,适用于低压配电系统中B、C、D三级保护,用以防止电源系统的感应雷对设备造成的损坏。 外形尺寸图 主要技术参数
型号
LWU2-II/A-30/65
LWU2-II/A-20/40
参数
额定工作电压(Un(V-)
220V
380V
220V
380V
最大持续工作电压Uc(V~)
270 320
420 440
275 320
385 420 440
保护水平Up(V~)kv
≤1.2≤1.8
≤2.0
≤1.0 ≤1.5
≤1.8 ≤2.0
标称放电电流ln(8/20μS)kA
30
20
最大放电电流lmax(8/20μS)kA
65
40
响应时间ns
<25
测试依据
GB18802、IEC61643-1
接入导线截面积L/N(mm 2 )
16、25
10、16
接入接地线截面积PE(mm 2 )
35
25
熔断器或断路器选型
32A、63A
25A、32A
遥信、报警器线截面积(mm 2 )
≥1.5
工作环境℃
-40~+85
相对湿度(25℃)
≤95%
安装
35mm标准导轨
产品应用和安装位置 LWU2-II/A 通常安装在埋地穿管进线长度大于15米的低压主配电柜处。LWU2-II/A 适用于C级防雷保护,用于雷击时等电位连接,安装在LPZOB或LPZ1与LPZ2区交界处,通常安装在楼层配电箱、计算机中心、电信机房、电梯控制室、变频设备控制室、医院手术室、监护室及装有电子医疗设备场所的配电箱内,也可安装在六层以下住宅照明总配电箱内,分散型小别墅应 将SPD安装在住户配电箱内。 产品设计和订货须知:1、用户在产品设计和订货时,应详细标明产品型号、数量。例如:LWU2-II/A-20/40/385-4,8台。
乐清雷王电气有限公司,是专业从事防雷产品研发,生产销售的科技型企业,主要是生产浪涌保护器,避雷漏电断路器,防雷箱,信号防雷器,避雷产品,低压电器。管理程序规范(ISO9001:2000版认证企业),现已具有自主知识产权的核心技术体系,拥有国际领先产品LWU系列避雷断路器,智能数显避雷器,网络,通信避雷器。本公司具有雄厚的技术力量,精密的检测设备,一流的生产工艺和严格的管理水平。 本公司产品经中国气象局北京雷电防护装置检测中心,进行测试,各项指标均符合GB18802.1—2002版,领取了MA(2002)量认(京)字(L0409)号,合格证书,中国气象学会雷电防护研究会团体会员。产品由中国平安保险公司承担产品质量保险。同时获得了专利03082980,荣获了浙江省名优产品证书。 企业严格按照ISO国际质量体系标准进行生产,销售和服务以满足客户需要为先导,适应现代化的物流。不断提高产品质量和服务水平,由于公司卓越的产品质量和售后服务,受到用户的广泛赞誉和好评。以科技为先导,以服务为宗旨,以高品质为基础,以信誉为生命,由此铸就了雷王企业精神。 更多见网站http:///www.cnleiwang.com
您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-11-16 16:53

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表