电源防雷箱

  [复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2008-3-6 15:44:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,最近在安装B级防雷箱的时候遇到了接地问题,请大家给予指点! 防雷箱的安装位置在交流配电箱的下放,机房的母地排距配电箱和防雷箱大约有4米到5米左右,在接防雷箱的地线时可不可以直接接到交流配电箱内的地排上?
沙发
发表于 2008-3-6 15:57:00 | 只看该作者

回复:电源防雷箱

可以,线径要粗一些,6平方以上
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2008-3-7 12:01:00 | 只看该作者

回复:电源防雷箱

谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2008-3-7 19:56:00 | 只看该作者

回复:电源防雷箱

电源防雷器当然接电源地上了.
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2008-3-14 11:16:00 | 只看该作者

回复:电源防雷箱

配电箱内怎么会没有接地线?
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2008-3-14 11:40:00 | 只看该作者

回复:电源防雷箱

地线6平太小了吧,至少16平的呀。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2008-3-14 14:46:00 | 只看该作者

回复:电源防雷箱

按照标准,至少25mm2双色铜缆,长度超过1米,就需要35mm2的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
 楼主| 发表于 2009-9-24 14:12:02 | 只看该作者
谢谢~!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2009-9-25 08:45:28 | 只看该作者
B级的6平方是太小了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2009-9-25 09:19:01 | 只看该作者
B级的6平方太小了吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报