请教问题-急

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2008-1-21 09:31:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,我想问一个问题. 如果我用四组最大通流量150KA的压敏电阻,要选择多大空气开关,和多大的气体放电管呢?他们之间有计算公式吗? 谢谢大家请赐教 我的qq是: 3333158 E-MAIL: jljszg@yahoo.com.cn 随时候教
沙发
发表于 2008-1-21 10:15:00 | 只看该作者

回复:请教问题-急

:Asafe开关型模块由于其损坏方式为开路,因此可以不用装微型断路器;第一级模块,如AM1-40,需要选用63A的分断电流能力为10KA的D型微型断路器;第二级模块,如AM2-20,需要选用32A的分断电流能力为6.5KA的C、D型微型断路器,由于其工作曲线In值的不同,因此推荐使用D型;第三级模块,如AM3-10,需要选用16A的分断电流能力为4.5KA的C、D型微型断路器,由于其工作曲线In值的不同,因此推荐使用D型。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2008-1-22 13:50:00 | 只看该作者

回复 2F ljjcxy 的帖子

没看明白,如果可以的话qq联系ok?我是新手,不是很了解防雷知识
回复 支持 反对

使用道具 举报