现在遇到一个客户,在施工过程中客户问到关于第一级与第二级避雷器之间有距离要求的问题。小弟看了很多资料和规范也没有找到关于间距上的要求。。。。。。那个老大知道帮忙告诉一声谢谢!!!!!!!!!!!!!!
使用道具 举报
规范要求,如果一、二级避雷器都是限压型的,那么两者之间的距离为不小于5米,如果一级为开关型,二级为限压型的,则两者之间的距离为不小于10米。如果无法满足条件,建议装二合一的避雷器。
天津防雷
谢谢
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.
GMT+8, 2024-12-26 00:47
Powered by Discuz! X3.2
© 2001-2013 Comsenz Inc.