使用道具 举报
一般的表测出的来的是工频接地电阻,冲击电阻要计算的,计算方法,参见软件《防雷工程计算及防雷评估软件》
免费下载地址 www.tj-spd.cn
关于冲击接地电阻测量的问题
一、测量接地电阻所依据的基本原理是欧姆定律,只要测量电流和端电压这两个物理量,就可以根据欧姆定律求出电阻值。
可是,在测量大地的流散电阻时却出现了问题。先来看看“电阻”这个概念,它的定义是欧姆所定义的,即一个物体通过给定的电流时,它的端电压与给定的电流之比。因此对于大地的流散电阻也应该照此概念来定义。最初电力系统是为了安全而设置接地,所以对大地通以工频电流,测量此电流在大地中产生的电压,求出二者的比值。
但对防雷工作者来说,工频电流显然是不合适的,应该用闪电的冲击电流,这时,大地流散电阻应该是以冲击电压,除以冲击电流,两者的商就是冲击电阻了。实际上,发生闪电时不易测量,只能用人工模拟雷电的冲击电流来代替。实验的结果发现这样测得的电阻值,与用工频电流测得的值有所差别,于是对大地的流散电阻有了两种概念:即冲击接地电阻和工频接地电阻。
查看原文
原帖由 yang7779 于 2008-5-20 14:46:00 发表 冲击接地电阻是可以测量的! 解放军理工大学就有测量的仪器。 它包含有一个冲击电流的发生装置和测量装置。 但是冲击电流波形的选择是目前存在的最大争议。