关于移动基站电源SPD接地问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2007-11-22 14:36:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我公司现在给移动基站做电源SPD的防雷保护,在接地问题上产生了矛盾。这的移动基站有2个地网内地和外地,直接互相连接。我们本打算把电源SPD接地接到内地网上,和内部器件接地等电位连接。由于内地网接线排离电源柜远,连接线路过长,我们用26的铜线大约七八米接到内接地盘上。移动说接地线太长了要在SPD下1米处装1个接线排用26铜线连接然后在用50的铜线接到外地网,这样以来费用大大增多。请问这样接地是否合理?有没相关规范?注意我们是内部电源的SPD接到外地网有没风险?请高手帮助下,先谢谢了~
沙发
发表于 2007-11-24 12:32:00 | 只看该作者
采用凯文接线法
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2007-11-24 16:11:00 | 只看该作者
以下是引用qqhxp在2007-11-24 12:32:00的发言:
采用凯文接线法

同意

回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2007-12-7 09:44:00 | 只看该作者

SPD两端引线不应超过0.5M

回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2007-12-7 09:45:00 | 只看该作者
以下是引用qqhxp在2007-11-24 12:32:00的发言:
采用凯文接线法

回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2007-12-7 15:02:00 | 只看该作者
以下是引用landy在2007-11-22 14:36:00的发言:
移动说接地线太长了要在SPD下1米处装1个接线排用26铜线连接然后在用50的铜线接到外地网,这样以来费用大大增多。请问这样接地是否合理?

合理!

回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2007-12-11 14:10:00 | 只看该作者

“2个地网内地和外地,直接互相连接”——可以看作联合地网;

“本打算把电源SPD接地接到内地网上,和内部器件接地等电位连接。”——为什么要这样打算呢,有什么不一样吗,还需要专门强掉一下是“内”地网吗?还有,老的YD规范上说的很清楚,电源必须单独接地,何必要和内部器件接地等电位连接呢,那不是违反人家的规范了?

回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2008-1-4 07:16:00 | 只看该作者
不支持用凯文的
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2008-1-4 09:19:00 | 只看该作者

电信说的不错

回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2008-1-4 20:39:00 | 只看该作者
找地方卡在原配电箱内,将原接地线按要求加粗理直就可。否则原来的电源线都要重新布放,有的还要换掉。
回复 支持 反对

使用道具 举报