要在北方干燥的土壤里做一个3欧姆以下地网,土质相当干燥,开挖到2.5米深都不含什么水分.且土壤含静电很高!

各位专家有什么好的处理办法没有?

望不吝赐教???

沙发
发表于 2007-12-11 14:25:00 | 只看该作者

1、多买钢材,加宽、加深地网;

2、尝试新的接地材料:石墨模块、铜包钢、等等;

或者

不用担心,把地网在地上标出来,给客户解释一下,再拟定一个补充条款:“雷雨季节若未按时给所标地网处浇水,雷击后果自负”