1防雷设备接地

大地的某一点有雷击电流流入时,在他近旁的电位上升,产生具有某种形状的点位分布。在累积地点附近如果有用电设备、机器、人或者家畜,就会产生因为雷击电流形成的电压。如果这个电压超过设备或者人和家畜的耐压值,就会导致雷击事故。

在这种场合如果有接地电极,就能起到连接大地的电器接线端子的作用,因此,电位上升、电流分布、电位分布等状况就会发生改变。接地电极具有抑制电位上升,减轻跨步电压的作用。

抑制电位上升的重要因素是接地电阻(严格说是接地阻抗),减轻跨步电压的重要因素是除了接地电阻外,还有接地电极所具有的电位分布及电位梯度等。

对于避雷设备的接地电极,在日本以前使用的是方形板,但是从波阻抗的观点来看,还是采用线状或者环状电极更为有利。作为接地极来说,原则上满足接地电阻值即可。

2 医院设备接地

随着ME(医用电子设备)的普及,对医院的电器设备也提出了新的要求。其一就是ME设备的安全对策。安全对策在于ME机器本身的绝缘强化以及电气设备的接地。

医院设备接地的特点就是等电位连接。这和把电气设备机器漏出的非金属部分进行接地保护不同,不是电器机器设备的金属部分也全都要接地,因此是以医院的设备的导电性部分的等电位化为目的的。

在医院里有时要对一位患者使用几台ME机器。即使对每台ME机器都实施了完全的保护接地,如果他们各自接地点的点位不同也会产生电位差,其结果是在机器之间有电流流过,会发生ME机器引起的微电击。这种现象不仅是ME机器(如床)与ME机器之间等等,即容易产生电位差的环境很多,是很危险的。所以必是实施等电位接地以避免产生电位差。

3输电线设备接地

对架空输电的接地的主要目的是为了防止雷击,但是也和电力系统的稳定度和故障检测等有关系,还有助于减轻铁塔塔脚四周的接触电压和跨步电压的作用。在设计姐弟工程时,重要的是确定当受到雷击时不产生闪络的接地电阻。

地下输电线则不仅为了抑制经常由电缆外皮感应产生的感应电压,而且对于防止地下的电腐蚀也起到了很大的作用,在电缆外皮的接地设计方面,随着输电的大容量化。GIS直线连接线路的增加,因此已往的接地方式不能满足现状,有必要研究改善对策。

(在休息一下,明天有空继续。毕竟不是copy)

[此贴子已经被作者于2007-11-22 11:03:20编辑过]
沙发
发表于 2007-11-5 14:53:00 | 只看该作者
关注中ing……
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2007-11-7 16:44:00 | 只看该作者
以下是引用通天雷神在2007-11-5 14:53:00的发言:
关注中ing……

回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2007-11-18 23:23:00 | 只看该作者
继续发观点。先不讨论。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2007-11-22 11:13:00 | 只看该作者
4变电所设备的接地
当发生接地故障或雷击时,变电所内的接地系统中会流入大电流,变电所的接地施工就是为了抑制由此电流引起的电压上升或跨步电压的产生,具体说,当发生单相接地故障时,把系统的电压升抑制在2000V以下,计算出此时的接地电阻,并把它作为接地施工的目标JD电阻。
JD电极的形状是网状的,但是因为场合的不同,有时会并用钻孔电极(或棒状电极)。网状JD电极的作用是不仅能够获得比较低的JD电阻,还能够降低区域内的跨步电压。所以必须考虑网的间隔及埋设深度等。
设计的顺序是,先实测当地的土壤电阻率,再将其带入JD电阻的计算公式,通过适当的设计,达到要求的接地电阻。其中,土壤电阻率的选择直接影响到了接地方案,所以选择需慎重。
另外,因为城市内的变电站的用地难以保证,利用大厦的地下部分建设变电站的案例越来越多,像这样的变电站,使用网状电极很难获得要求的接地电阻,所以可以利用大厦的结构体接地。