ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 5854|回复: 10
打印 上一主题 下一主题

最郁闷的事情

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2007-10-24 17:36:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

大狭们。你们说同一基杆塔左右测测的的数据差有多大啊?今天我们去测了几基杆塔,居然有一基杆前左190Ω,后右9Ω。我算服了。请各位给我点意见

[em06]
沙发
发表于 2007-10-26 09:24:00 | 只看该作者
看来,190Ω比较真实。大概当时做地网时只做了1条放射线,在右侧
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2007-10-26 12:31:00 | 只看该作者
可能你测在他的接地网内了,所以9欧姆。
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2007-10-30 23:34:00 | 只看该作者
正常,多测几个点试试.
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2007-10-31 09:17:00 | 只看该作者

不要把桩放到地网的里面,要拉到外面测。

回复 支持 反对

使用道具 举报

6
 楼主| 发表于 2007-11-6 10:40:00 | 只看该作者

我们都是安规程规定的,按电流极是放射线长度的4倍,电压极为放射线长度的2.5倍测量的.不可能在地网里面的了.

回复 支持 反对

使用道具 举报

7
 楼主| 发表于 2007-11-6 10:41:00 | 只看该作者

各位,我想问问你们现在用什么方式测量接地电阻啊?

回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2007-11-8 11:02:00 | 只看该作者
很正常啊,两个结果都不对。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2008-1-2 12:26:00 | 只看该作者

我想是没有联成一个环~.还有就是等效面积小了

[em08]
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2008-1-2 12:28:00 | 只看该作者

是电流4倍,电压2倍,谁说是2.5倍了,那里看到的?

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-5-19 23:18

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表