大狭们。你们说同一基杆塔左右测测的的数据差有多大啊?今天我们去测了几基杆塔,居然有一基杆前左190Ω,后右9Ω。我算服了。请各位给我点意见
使用道具 举报
不要把桩放到地网的里面,要拉到外面测。
我们都是安规程规定的,按电流极是放射线长度的4倍,电压极为放射线长度的2.5倍测量的.不可能在地网里面的了.
各位,我想问问你们现在用什么方式测量接地电阻啊?
我想是没有联成一个环~.还有就是等效面积小了
是电流4倍,电压2倍,谁说是2.5倍了,那里看到的?