TN-S 单相 系统中用的防雷插座。
国外的防雷插座上都有一个最大能量的标识指示 比如 贝尔金防雷插座中 的有一款2440J
但是国内的好象没有看到这个标识比如 ASP 防雷插座。
那国外的防雷插座上的最大能量是怎么来的呢?不是每L-N, N-PE ,L-N之间所有压敏电阻的能量耐量的总和吧?
望前辈,DX GG MM XD XM们指教。时间比较急~~~
使用道具 举报
一天拉
天啊 ~~~
雷神前辈您怎么能这样说呢~~
是不是我又那里没交代清楚了啊
来人那~~~
是真的没有规律啊。
厂家几乎随心所欲,想怎么标就怎么标。
按说,最大能量应该以kJ来标注;但是,问题在于这个KJ是什么波形多少电流下的;没有测试波形和测试电流,就谈不上最大能量。
更不用说以KA来标注,那本身就有问题。
最后,要说这个“最大能量”是L-N?L-PE?N-PE?总的还是每线的,那就更不清楚了。
有良心的,应该标注84%每线所能承受的最大能量的KJ值。——此个人观点。
哦,原来是这样。
那么在确定测试波形和测试电流后每相所能承受的,是按照上述方法计算的吗?
比如L-N间的最大浪涌吸收能量还应该考虑L跨到G G跨到N 之间的压敏电阻?
是吗?
麻烦大侠们再赐教~~
从使用的角度讲,应该只考虑L-PE间的最大浪涌吸收能量。这个当然是说一条线。对于N线,则考虑N-PE间的即可。