哦。理解你的意思了。 实际上,一个防雷插座在使用的过程中,N-PE、L-PE之间过的能量是很小的。反倒是L-N之间过的能量比较大。当然,这个是说一般的用电系统,如TN-C。有独立接地系统的除外。以你的假设,现在是TN-S配电系统。N、PE是完全独立的。那么,这个时候在考虑每一线的最大浪涌吸收能量时,需要不需要考虑L-N间压敏浪涌吸收能量的问题。 我个人的意见:不需要考虑。也就是说:假设每个压敏电阻10/1000μs实验波形的能量耐量为160J,你在L-PE线间使用了10只,那就计算为1600J*84%=1344J;因一般压敏真实的能量耐量要大于标注值,且84%的系数是针对2ms方波来计算的,所以还应该乘以该能量测试波形的波形系数,而后取整数。 则对以上10/1000μs实验波形,其波形系数为1.44,那么可计算为:160*10*0.84*1.44=1935.36J;取整数则可计为2kJ。 以上为个人观点。如需参考其它意见可问两个人:陈泽同、张俊峰。我留言给你他们的电话。 |