最近有一个点的空开老是自己跳开,发现空开后有并联有一电源的防雷器,请问这样安装是不是导致空开跳开的
原因,还有你们有用过雷电计数器的吗?效果怎么样?谢谢!
使用道具 举报
没人回答这个问题吗?
还有在0区和1区之间的电源防雷In=20KA,Imax=40KA,Up<=1.75KV这样的参数心不行?
谢谢!
你的防雷器会不会是纯间隙型的(如火花隙类),这样的防雷器选用不好的元器件会出你所描述的状况
雷击计数器我们有设计过,不错,很灵敏,几百个安倍的A就会计数,甚至开个空调的投切电压也会计数,
还有,你的空开是什么的空开,有漏电保护的话,限压型防雷器装在后面也会经常跳的
我安装了好几年的防雷器,安装在空开前或后都有,不过还没有试过造成跳闸的。
其实最简单的方法就是把防雷器拆下测试其是否完好。
如果雷电记数器能够很好记下防雷器动作的次数就好了。现在的问题就是大雷了也不知道防雷器是否动作了。设备没坏就是防雷器系统的功劳,管它动作不动作的。呵呵。
有空常来这交流会有收获的。
自己偷偷做个广告:http://gzbk2010.blog.163.com/
路过学习中
我以前也遇到过开关经常跳的情况
装前装后应该是属于便于安装的问题,在电气上是一回事
假如开关经常跳,建议你换个大点的开关
我做防雷快第五个年头,空开一直是安装在防雷器前面!
电源进电先进空后进防雷器,不知道对不对,哈哈!
裝前只是便于安裝,裝前裝后從電氣上講是一回事
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.
GMT+8, 2024-12-26 00:44
Powered by Discuz! X3.2
© 2001-2013 Comsenz Inc.