ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 2414|回复: 7
打印 上一主题 下一主题

模块电源防雷设计

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2007-8-24 09:19:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

一个DC20-60V输入电压的模块电源(有正常100V,10uS正常浪涌),防雷要求如下:

 

[upload=gif,lightning surge and safety.gif]UploadFile/2007-8/20078248322320766.gif[/upload]

某厂家推荐如下

 

[upload=gif,surge sch.gif]UploadFile/2007-8/2007824945320508.gif[/upload]

请问,该设计合理么?

压敏电阻可以并联使用么?能通过安规(UL and TUV)认证么?

放电管应选用多大容量的?


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?轻松注册

x
沙发
 楼主| 发表于 2007-8-24 09:27:00 | 只看该作者
R1,R2,R3 and R4,R5,R6 本来选用单颗125V,20KA的压敏电阻,但是由于这种压敏电阻大都没有UL和VDE认证,我们不能选用,所以上海君耀推荐用4颗10KA 200V的并联使用。请问,压敏电阻可以并联使用么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2007-8-24 09:49:00 | 只看该作者
共模电感对Linghting Surge 有抑制作用么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
 楼主| 发表于 2007-8-27 09:28:00 | 只看该作者

通天雷神 能给点意见么?

谢谢!

回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2007-8-27 09:59:00 | 只看该作者

FURSE方案:

直流、后面有电感;可以用三极放电管按下图修改,

如图:压敏电阻用S20k50,GDT用90V,电感后面R7、R8可以改用瞬变管(加桥),

[upload=gif,2007824945320508.gif]UploadFile/2007-8/20078279521481570.gif[/upload]

仅个人意见

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?轻松注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2007-8-27 11:34:00 | 只看该作者
以下是引用shennengwen在2007-8-27 9:59:00的发言:

FURSE方案:

似乎电流不大的时候应该比较好用。、

但是,有谐波。需要寻找一个途径来解决。

回复 支持 反对

使用道具 举报

7
 楼主| 发表于 2007-8-27 16:03:00 | 只看该作者

谢谢两位

有点不明白   直流、后面有电感; 这句是什么意思?

三极放电管 和二极放电管 在应用中有什么不一样?

还有,不知道压敏电阻可不可以并联使用?

回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2007-8-28 09:16:00 | 只看该作者

电感,对直流无阻碍,电感对变化的电流却有很好抑制,

用三极管,让正负之间也有个间隙,压敏电阻可以并联使用,但纯压敏电阻并联怕通不过国外一些机构的检测,所以加了间隙,

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-26 12:59

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表