ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 5048|回复: 17
打印 上一主题 下一主题

网络防雷器对网络信号的影响!

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2007-8-9 17:15:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

本人安装网络信号防雷器出现,网络防雷器装上去后,对网速的影响很明显,而且丢包现象严重!厂家解释说是交换机外壳没接地或网络跳线做的不对!但俺的外壳接地了,网络跳线也对!不知各位大侠遇到过这种情况没,支个高招!

沙发
发表于 2007-8-10 08:37:00 | 只看该作者
网络防雷器是什么品牌??
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2007-8-10 12:16:00 | 只看该作者

 有些品牌网络防雷器,性能差,跟你接地这些关系不大,

[此贴子已经被作者于2007-8-10 12:17:01编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
 楼主| 发表于 2007-8-10 15:47:00 | 只看该作者

雷迅的

回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2007-8-10 17:39:00 | 只看该作者

SPD不接地,然后测试。

若传输正常,则判定为接地干扰。整改方法:重新布置接地系统,使用户端/主机端电位一致。(通常用户端都是不接地的)

若传输不下常,则判定打线错误或网线过长。整改方法:重新布置线路。

仍未解决请联系qq:149456639

回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2007-8-11 19:41:00 | 只看该作者

楼上人才

回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2007-8-14 13:10:00 | 只看该作者

在没有安装防雷器前网络如果没有出现这样的情况,那就是防雷器的事情了,做防雷的就不要找借口了!这些事情大家应该都清楚!有些防雷器内部结构和端口做的非常差,防雷器的信号衰减特别大,这样的事情不是不存在,我就遇到过好几次,最终的解决办法就是对线路太远的不要加装防雷器,但是这样安全又没有保障!

建议:先测试一下网线的好坏,可以用专业的仪器测试一下线路中的衰减情况。

   如果线路本身衰减就较大,在加装防雷器之前没有信号衰减情况,那么在加装之后出现这样的情况也是很正常的,因为防雷器本身就有一定的信号衰减,如果线路衰减大,建议更换为更好一点的网线。

   我个人认为加装防雷器之后信号衰减大与交换机有没有做接地和防雷器的接地是否良好没有什么必然的联系。

回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2007-8-14 14:42:00 | 只看该作者
八成水晶头不好用
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2007-8-15 14:10:00 | 只看该作者

同意七楼观点.

本人有开发RJ45产品,防雷效果与线路效果很难兼得,设计时应该多考虑插入损耗和匹配阻抗,线路干扰.

回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2007-8-15 17:26:00 | 只看该作者

雷汛在网络防雷器方面做的不错,比电源做的好,个人这么认为的

出现网络掉包的情况应该是施工方法的问题。

建议不要自己去做水进头

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-26 11:18

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表