我公司电厂的低压电源回路中没有加装防雷装置,而电厂又地处于多雷区,雷电天气比较频繁。虽然已经装设了避雷针,但只能预防直击雷。由于电厂自动化的程度较高,雷击附近大地、建筑物、交流供电线路或空中雷电感应形成的冲击过电压,都有可能通过与之相连的电源线、信号传输线或接地系统,侵入微电子设备及系统,轻则引起系统失灵,重则导致系统或元器件永久损坏。对安全生产造成诸多隐患,一旦遭到雷击时将造成极其恶劣的后果。雷电感应已经导致了几次设备损坏,从而迫使机组停运。请教各位专业人士,怎样的防雷方案能解决上述问题?请各位高手能指教一下!
使用道具 举报
电源要做逐级防雷处理.总配电箱,分配电箱都应该做减压处理(加装专业电源防雷器).把残压减小到不至于破坏设备的强度.信号线也应加装信号防雷器.设备应通过汇流排做等电位连接.
总之雷电流有可能进入设备的地方都要做相应的处理.
防雷技术交流Q群:32256812 欢迎业内人士加入
可以找我联系,QQ335068342
信号防雷器与电源防雷器没有本质上的区别.都是放流雷电压及实现等电位的一个器具..只是用的地方不一样..我们必须把设备有外接金属导线的地方都做好处理,才能有效的防止电位差所带来的高压对设备的损害..因为金属导线很容易切割雷电磁场,产生电位差,感应高电压...
有什么问题可以随时和我联系
QQ:3820225 手机:15910603868