ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 7558|回复: 18

主动式早期预放电避雷针

[复制链接]
发表于 2002-10-30 17:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
PREVECTRON2主动式早期预放电避雷针

香港通用电气公司

   拥有超过40年丰富经验和一支强大的由法国最著名大学和研究机构组成的工程师队伍,使INDELEC成为雷电保护装置的专家。不论在法国以至全世界各地,PREVECTRON避雷针经过10年势不可挡的成功,INDELEC目前正全力推出其最新研究成果:PREVECTRON2(第二代)。
什么是PREVECTRON2

  PREVECTRON2早期预放电避雷针的空气中端由以下几部分组成:

  一支中央收集杆:由电解铜或不锈钢制成的,此杆笔直地贯通空气终端器,所以可造成一条不间断的路径,把闪电电流输送往大地。它一般被固定在一支至少两米高的直立棒上。

一组上端电极:用来产生火花

一个防水不锈钢盒: 与大地连接:黑色(铜型)或银白色(不锈钢型)。

一个电触发装置:被密封在一个保护盒内。

一组下端电极:用来收集瞬间产生的电能量。

它是如何运作的

  当雷暴来临时,所产生的能量是相当巨大的(每米达到几千伏),PREVECTRON2早期预放电避雷针的空气终端从自然界的电场中吸收能量,下端能量收集电极把电能量贮存的能量达到某一水平,空气终端便会把信息输送往电触发装置,在空气终端的尖端便会产生火花,并使尖端周围的空气离子化,形成尖端放电现象。

原理

在空气终端的尖端的离子化可被表征为:

控制离子的释放:PREVECTRON2的触发装置容许离子在极短的时间内放电,触发系统极度的准确性意味着离子可在极准确的时间被释放,换句话说,在主闪电发生前的刹那间。

CORONA效应的触发:大量初始电子的存在,连同迅速增强的电场令自然的CORONA效应触发时间减少。

  预期上引放电通道:PREVECTRON2被设计成从其尖端产生一预期上引放电通道,并早于那些邻近高点产生,这就表示着PREVECTRON2成为了在其保护范围内最有影响力的一点。在实验室测量时,这个触发时间的提前是被定义为ΔT,代表了与单一棒比较起来,PREVECTRON2空气终端的有效性测量更理想。

产品系列

  PREVECTRON2共有五种型号。其中每种型号又有二种不同版本。铜型版本:铜制的中心收集杆和电极,黑色的外层内是一个不锈钢盒。这个版本的传异特性较佳。不锈钢型版本:不锈钢中心收集杆、电极和盒,这个版本适合于腐蚀性环境,对应于不同的保护半径,每种型号具有其不同性能的特征。

优点

  具有种类繁多的保护半径供不同型号选择;更具有效性;完全主动式系统;仅当有闪电预兆时,才自我激活;永久与大地连接,能提高安全性;完全可靠,经过由C.N.R.S.(法国国家科学研究中心)进行的高压实验室测试和由C.E.A.(法国原子能委员会)进行的在真正闪电条件下的测试。

安全标准测试

  从产品的开发初期,PREVECTRON2预放电避雷针就已经接受了法国著名高压实验室的测试:法国Renardieres电气室中心和位于Bazet的CEDIVER实验室。在产品的开发过程中,这些测试早已证明了其优秀的防高压电、高电流冲击(6KV以上)特性。避雷针的有效性也可由以下得到阐明:在同等测试条件下,与传统避雷针放电相比,PREVECTRON高电压放电时间可提前几十微秒。

当PREVECTRON2进行上述的测试后,证明它的效用符合法国国家标准NF C17-102的要求。C.N.R.S科学家们继续测量着每个型号的技术规格(ΔT)并都给予PREVECTRON?2法国标准资格认证。

研究与开发

INDELEC是全球唯一对其产品在真正闪电的情况下进行测量的公司,并且运行了多年。这些测试由来自法国原子能委员会的专家来进行的。测试是在美国佛罗里达的Camp Blanding和法国的Saint Privatd’Allier进行的。

其中一些重要的发现有: PREVECTRON2效果程度的描述是经过测量、比较几个空气终端简短的活动而获得的;详细列明PREVECTRON的触发系统能确实运作;通过分析一个进行了数次闪电冲击的PREVECTRON2避雷针,证实了它抵挡在真正闪电放电时的能力(在实验中心所进行的测试,是在真实闪电情况下进行的)。

  围绕着PREVECTRON进行的科学研究,激励我们将许多新的发展技术应用于PREVECTRON2上。

 

 楼主| 发表于 2002-10-30 17:49:00 | 显示全部楼层
我想说的是:所有公司的所谓“主动式早期预放电避雷针”都存在一个致命的问题,无论是爱丽达、杜尔梅森、通用电气、美国凤凰还是其他公司,他们的产品都存在一个背景电场的问题。所谓:“背景电场”是指在其避雷针实验时所提供的放电起始电场,这个电场一般要求在25KV/M~35KV/M;而学过大气物理学和云物理学的人都应该知道,一般的空间雷云电场绝对不会超过10KV/M;除非雷电先导距离避雷针顶端不超过50米。所以要用法国雷纳第实验室25KV/M~35KV/M的实验背景电场来说明它可以“主动式早期预放电”那简直是天方夜谈!对此我在300~500KV实验电场下做过实验,其电荷积累所导致的反向电场增值几乎可以忽略不计。所以我对此产品不怎么感兴趣。不过为了挣点钱我一般还是吹吹它的,哈哈!
好了老婆要骂了,今天收工。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2002-10-31 15:22:00 | 显示全部楼层
你老人家真可谓“以出世之心做入世之事”。非常人可及呀!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2002-11-1 11:28:00 | 显示全部楼层
是林维勇吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2002-11-2 12:21:00 | 显示全部楼层
通天雷神:
  你好,朋友。
  见到你很高兴!
  先让我们握握手吧,就为我们的境况相同……
  祝好,朋友
  开心!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2002-11-7 15:47:00 | 显示全部楼层
我觉得主动式的避雷针,价格太贵了,又没有什么先进的技术。没有办法为了攒钱呀!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2002-11-8 02:03:00 | 显示全部楼层
晕!吐!伤心!……**)——%—#·¥……
用不着这么贬低我们呀,我们也是为了活着,肚皮饱饱,善莫大焉。鸭米豆腐。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2002-11-26 19:48:00 | 显示全部楼层
你好
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2002-11-28 15:28:00 | 显示全部楼层
下面引用由清华汉武2002/11/26 07:48pm 发表的内容:
你好

你好
呵呵!你这是冲谁说话呢

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2002-11-28 22:40:00 | 显示全部楼层
哦。老马博倒``````````
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-3-29 01:35

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表