N = k x Ng x Ae N:建筑物预计雷击次数(次/a) k:校正系数,在一般情况下取1,在下列情况下取相应数值: 位于旷野孤立的建筑物取2,金属屋面的砖木结构建筑物取1.7,位于河边、湖边、山坡下或山地中土壤电阻率较小处、地下水露头处、土山顶部、山谷风口等处的建筑物,以及特别潮湿的建筑物取1.5 Ng:建筑物所处地区雷击大地的年平均密度[次(km2*a)],雷击大地的年平均密度下式计算:Ng=0.024T1.3d Td:年平均雷暴日,根据当地气象台、站资料确定(d/a) Ae:与建筑物截收相同雷击次数的等效面积(km2) 1、当建筑物的高H小于100m时,其每边的扩大宽度和等效面积D=√H(200-H),H(200-H)上面有根号 则:Ae=[LW+2(L+W)*√H(200-H)+πH(200-H)]*10-6,H(200-H)上面有根号
D:建筑物每边的扩大宽度 L、W、H:分别为建筑物的长、宽、高。
2、当建筑物的高H等于或大于100m时,其每边的扩大宽度应按等于建筑物的高度H计算,则 Ae=[LW+2H(L+W)+ πH2] *10-6
3、当建筑物各部位的搞不同时,应沿建筑物周边逐点算出最大扩大宽度,其等效面积Ae应按没点最大扩大宽度外端的连接线所包围的面积计算。 0区:连续出现或长期出现爆炸性气体混合物的环境 1区:在正常运行时可能出现爆炸性气体混合物的环境 2区:在正常运行时不可能出现爆炸性气体混合物的环境,或即使出现也仅是短时存在的爆炸性气体混合物的环境 10区:连续出现或长期出现爆炸性粉尘环境 11区:有时会将积留下的粉尘扬起而偶然出现爆炸性粉尘混合物的环境 21区:具有闪点高于环境温度的可燃液体,在数量和配置上能引起火灾的环境 22区:具有悬浮状、堆积状的可燃粉尘或可燃纤维,虽不可能形成爆炸混合物,但在数量和配置上能引起火灾危险的环境 23区:具有固定状可燃物质,在数量和配置上能引起火灾危险的环境
防雷的检查: 按照规定的时间进行检查 雷雨季节前的检查 本地放生雷击后检查 Ae=[LW+2(L+W)*√H(200-H)+πH(200-H)]*10-6,H(200-H)上面有根号
防雷的检查: 按照规定的时间进行检查 雷雨季节前的检查 本地放生雷击后检查 |