看了一片文章,上面有个计算表格,我对其中的数据有点问题,希望大家对这些数据能给点点评:
使用道具 举报
表格在这里,我想知道,这里面提到的利用系数到底是怎么回事!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?轻松注册
怎么没人发表下看法啊,看来都很忙!
这东西可是通天雷神参与撰写了的!
这组数据得来不易呀!
估计,这组数据不是很科学,不是现场做的,是从书上(DL/T621-97)抄的,误差会很大。
我做地网一般不测土壤电阻率,打一根桩来测,再估算一下就行了。也能反推土壤电阻率。对一地了解多了,看一眼也能做方案。
‘雷神’对地网接地电阻计算最有研究了。期望能在网站上看到论文。
打一根桩来测,与实际做地网类似,当然最好。不过麻烦多了
对一地了解多了,看一眼也能做方案,就可能要出问题了。
不知道大家有没有对表格中的数据进行计算,如果你没有的话,我算给你看:
根据提供的情况,取土壤电阻率为100欧米,我们可以计算出单个垂直接地极的接地电阻为:
R=25欧姆,这个可以用公式计算出来。
当有12个垂直接地极并联的时候,利用系数为0.75。
R总=25/12×0.75=2.78欧姆
而表格中的数据计算是这样的:
R总=25×0.75/12=1.88欧姆
真不知道哪个是对的?!
其实打桩来测土壤电阻率好是好,却很有局限!因为你刚打的桩不可能真实的反映出它的接地电阻;并且你测量出来的数据也只能反映出接地极附近很小区域的土壤情况,不可能反映出整个地网区域的土壤情况,所以你推出来的土壤电阻率也不会很真实的。
用四点法测量的土壤电阻率才是最真实可靠的。