这里其实有个关键的问题,就是垂直接地体的接地电阻的计算的问题。因为计算公式有很多个。如: 1、Sunde、Dwight的考虑接地体长度远大于接地体等效半径时的齐平地面的垂直接地体的接地电阻的计算公式;如我发的那个; 2、Tagg、Ollenddorf的考虑接地体等效几何尺寸的扁平椭圆体分析解公式; 3、Rudenberg、Datta的仅考虑接地体等效几何尺寸的扁长椭圆体分析解公式; …… 以上的计算公式都有点问题。原因是都是假设“垂直接地体上端与地面齐平”的。那么当有一定的埋深的时候又是怎样呢? 那就需要: 1、按Tagg、Dwight的有一定埋深的接地体等效几何尺寸的扁平椭圆体分析解公式计算; 2、按Rudenberg、Zingaff的有一定埋深的接地体等效几何尺寸的扁长椭圆体分析解公式计算; 这两个计算公式是在我们行业中不常用的。但是其计算结果比较准确。 那是不是这样计算就绝对没有问题了呢?不是。 更精确的计算要使用Schwarz公式进行计算。此时需要考虑不均匀土壤环境以及水平接地体对垂直接地体的影响。 |