1、一类建筑物(地雷爆破器材库)其电源引入为埋地,电源防雷器连接线及接地线截面要求.!
2、一类建筑物采用避雷针保护,其建筑物天面为金属彩板符合规范要求吗?
使用道具 举报
这个问题?是不是太简单了!
规范GB50343-2004中指出了!还有什么规范呀!
设计为一类地爆器材库,有设备配电柜内电源防雷器线径为连接线6平,接地线为10平.照明配电箱内电源防雷器连接线与接地线均为2.5平是否合格呀!
参考GB50057-94(2000)表6.3.4,GB50343-2004表6.5.1就可以。
关于彩钢板,第一类建筑采用独立避雷针、网进行直击雷保护,金属屋面不可以作为接闪器,其必须在接闪器的保护范围之内。