诡求:电源防雷器连接线及接地线截面要求.!

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2007-6-1 07:11:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

1、一类建筑物(地雷爆破器材库)其电源引入为埋地,电源防雷器连接线及接地线截面要求.!

2、一类建筑物采用避雷针保护,其建筑物天面为金属彩板符合规范要求吗?

沙发
 楼主| 发表于 2007-6-2 20:34:00 | 只看该作者

这个问题?是不是太简单了!

规范GB50343-2004中指出了!还有什么规范呀!

设计为一类地爆器材库,有设备配电柜内电源防雷器线径为连接线6平,接地线为10平.照明配电箱内电源防雷器连接线与接地线均为2.5平是否合格呀! 

[此贴子已经被作者于2007-6-2 20:34:31编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2007-6-8 22:34:00 | 只看该作者
规范里不是有吗??
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2007-6-9 19:13:00 | 只看该作者

参考GB50057-94(2000)表6.3.4,GB50343-2004表6.5.1就可以。

关于彩钢板,第一类建筑采用独立避雷针、网进行直击雷保护,金属屋面不可以作为接闪器,其必须在接闪器的保护范围之内。

回复 支持 反对

使用道具 举报