ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 6276|回复: 14
打印 上一主题 下一主题

模块与降阻剂

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2007-5-28 11:15:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

请教各位大虾:

       模块与降阻剂的区别在哪?哪一个效果更好?是不是它们更适用于平原地区的土壤,我前一段时间在山地里做的时候,感觉模块的效果还不如角钢呢。还请各位指教!

沙发
发表于 2007-5-28 15:44:00 | 只看该作者

楼主是不是使用方法没搞对呀?上网搜下俺以前模块和降阻剂都发过的.

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2007-5-30 22:53:00 | 只看该作者
有施工方法的问题,有设计的问题,也有使用的产品的问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
 楼主| 发表于 2007-6-4 09:47:00 | 只看该作者

在最早施工时,没怎么注意,因为当时是丘陵地,土质不是很好,都是一些砂石土,感觉效果一半,后期我们换土了,而且在施工时按要求浇水了,后来感觉不错,只是我有一点疑惑,这个东西时效性怎么样?问一下通天大哥,成都实新的接地模块怎么样?

回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2007-6-6 13:36:00 | 只看该作者
可能产品有问题,选模块应该选择密度大、强度高的机械压铸产品。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2007-7-9 17:17:00 | 只看该作者
可能产品有问题,选模块应该选择密度大、强度高的机械压铸产品。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2007-7-9 17:32:00 | 只看该作者
别问我。没用过。新实的就知道。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2007-7-10 16:01:00 | 只看该作者
以下是引用skzby在2007-6-4 9:47:00的发言:

在最早施工时,没怎么注意,因为当时是丘陵地,土质不是很好,都是一些砂石土,感觉效果一半,后期我们换土了,而且在施工时按要求浇水了,后来感觉不错,只是我有一点疑惑,这个东西时效性怎么样?问一下通天大哥,成都实新的接地模块怎么样?

换土了,而且在施工时按要求浇水了,后来感觉不错。角钢也是这样。

回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2007-7-12 18:16:00 | 只看该作者

本质上讲,接地模块没有什么作用。接地模块就是小部分降阻剂压缩而成的。无论是从接触电阻和土壤的散流电阻的角度讲,其作用非常有限。因为接触面积并没有增大多少,土壤散流由于土壤电阻率并没有改善,和埋设深度所形成的散流体积非常有限,基本没多大效果。

接地模块在国际上没有什么应用,主要是西南一带人发明的骗术而已。

回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2007-7-31 14:39:00 | 只看该作者
以下是引用石头在2007-7-12 18:16:00的发言:

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-6-26 23:57

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表