ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 2350|回复: 8
打印 上一主题 下一主题

求助雷神

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2007-5-20 23:23:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个接地如何做

雷神:

                有个接地工程情况如下:大变压器做接地,118块接地模块(直径260*1000)的,沙石戈壁土,要求做到0.4欧姆以下。如何做?拜托各位老大。。。。。

沙发
发表于 2007-5-20 23:40:00 | 只看该作者

谁做的设计啊?是变电站吗?

要是变电站的话,按这个设计做到0.4欧姆估计很困难。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2007-5-22 00:26:00 | 只看该作者

通天雷神:

        你好!是设计院设计的,不知道有没有什么办法做到啊?是土质问题吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2007-5-22 02:35:00 | 只看该作者

很难做到。除非,用邪派武功。

接地模块不适合用在沙石地。并且,“沙”和“石”是完全不一样的两个东西。就算使用这样梅花的接地模块,接触也很不好。要这样做,除非使用大量的降阻剂,那还要是在知道站的面积,知道土壤电阻率的情况下才知道怎样做。

回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2007-5-22 11:50:00 | 只看该作者

同意通天的意见,除了降阻剂还要大量换土.

回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2007-5-22 16:54:00 | 只看该作者

有足够的面积就OK.能外引也可以啊,哈哈

当然还要准确的数据说明啊,没有准确的数据就不能准确的计算接地电阻啊,造成成本的提高啊,或者达不到要求啊.总之,说的太笼统,缺乏精确数据.按照目前提供的情况很难做到啊.希望你找个公司帮你们现场勘测设计吧.

回复 支持 反对

使用道具 举报

7
 楼主| 发表于 2007-5-29 00:29:00 | 只看该作者
谢谢各位老大的支持!有时间来新疆我请你们喝酒,呵呵
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
 楼主| 发表于 2007-5-29 00:30:00 | 只看该作者
是变电站啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2007-5-29 09:28:00 | 只看该作者

在DL/T 621-1997标准中只建议使用4种接地降阻方法:

1、外延接地;2、深井接地;3、加降阻剂;4、做水下接地网;

回复 支持 反对