ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 3984|回复: 12
打印 上一主题 下一主题

急急!防雷试题解答

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2007-5-19 22:23:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

要考试,老师给了几道参考题,不会做,晕!请教答案或参考书籍!

1、如何对一个工业控制网络进行防雷设计?

2、在计算机网络中如何来选择、安装信号spd?

3、在防雷工程中,有时会出现在网络系统中安装了信号spd以后导致网络数据传输速率下降,甚至网络通信中断的现象,请加以解释并提出解决方案?

谢谢了! 急啊

[em06][em06][em06]
沙发
 楼主| 发表于 2007-5-19 22:33:00 | 只看该作者

快要考试了,急啊。

nnd我们上计算机防雷课就发了一本机房规范,都没有其他的课本,大家帮帮忙吧!

[em06][em06]
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2007-5-20 17:06:00 | 只看该作者

前辈们,怎么每人回贴啊?

回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2007-5-20 22:58:00 | 只看该作者

1、如何对一个工业控制网络进行防雷设计?PLC柜子里加SPD,做好接地,小于1欧姆,做好屏蔽.

2、在计算机网络中如何来选择、安装信号spd?加RJ45口的E100做好接地,小于4欧姆,做好屏蔽.

3、在防雷工程中,有时会出现在网络系统中安装了信号spd以后导致网络数据传输速率下降,甚至网络通信中断的现象,请加以解释并提出解决方案?

用了假的进口防雷器,或接口不好插损太大,接地不好也有可能,测下地,换个防雷器.

回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2007-5-20 23:43:00 | 只看该作者

这个老师出的题有点意思。基本,没有准确答案。

或者,这个答案长的不得了。估计就这么3个问题需要写2万字。

回复 支持 反对

使用道具 举报

6
 楼主| 发表于 2007-5-21 11:55:00 | 只看该作者

谢谢大胡子&雷神 [em01]

!!!!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2007-5-27 19:13:00 | 只看该作者
以下是引用通天雷神在2007-5-20 23:43:00的发言:

这个老师出的题有点意思。基本,没有准确答案。

或者,这个答案长的不得了。估计就这么3个问题需要写2万字。

要是是考试的话每个问题答个七八条老师就会给7、8分啦(每题10分的话),但是在工程中就得具体问题具体分析啦

回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2007-5-27 23:51:00 | 只看该作者
那到也是……好在我不去教书。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2007-5-31 09:33:00 | 只看该作者

我也来顶下,刚做完工程回来!大家好啊 

回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2007-5-31 09:42:00 | 只看该作者
以下是引用sunallah在2007-5-21 11:55:00的发言:

谢谢大胡子&雷神 [em01]

!!!!!!

没有酒喝的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-11-1 14:41

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表