ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
楼主: robert991188
打印 上一主题 下一主题

[求助]监控系统中视频防雷器接地后引起画面波纹,怎么处理,急!!

[复制链接]
11
发表于 2007-5-10 08:55:00 | 只看该作者
楼上的真会歪读,俺是说他买的东东太次,防雷器设计上有问题只考虑了防雷没考虑干扰加隔离,要是用安总的就没问题了,也不贵.
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
 楼主| 发表于 2007-5-10 09:13:00 | 只看该作者
晕,买别人的我们吃啥啊,那不砸自己饭碗么
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
 楼主| 发表于 2007-5-10 09:28:00 | 只看该作者
防雷器是肯定不能换了,各位大哥看还有没有别的办法啦
回复 支持 反对

使用道具 举报

14
发表于 2007-5-10 11:30:00 | 只看该作者
办法是有,在视频端口的接地线上加一个GAS应该搞定!
回复 支持 反对

使用道具 举报

15
发表于 2007-5-10 11:39:00 | 只看该作者

不是银的,是镀的

回复 支持 反对

使用道具 举报

16
 楼主| 发表于 2007-5-10 11:46:00 | 只看该作者
以下是引用shuxioufire在2007-5-10 11:30:00的发言:
办法是有,在视频端口的接地线上加一个GAS应该搞定!

GAS为何物,怎么个用法,还请告知,感激不尽!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

17
发表于 2007-5-10 12:01:00 | 只看该作者

安总的ASP防雷器肯定没这问题,工程部的杨工13060695652和CPU对这个问题超熟.

回复 支持 反对

使用道具 举报

18
发表于 2007-5-11 13:01:00 | 只看该作者

加装等电位连接器!

回复 支持 反对

使用道具 举报

19
发表于 2007-5-12 07:47:00 | 只看该作者

没有人给出一个百分百的答案,

你可以换同一个品牌的防雷器试试,应该不是防雷器的原因

 是不是连接地网有关,地线带有故障电流或有干扰电流等,

回复 支持 反对

使用道具 举报

20
发表于 2007-5-12 16:01:00 | 只看该作者

不就是斜纹干扰嘛!

搞的兴师动众的,我觉得是防雷产品的问题,我见过深圳的一家公司(具体是那家不好说),他们的地就是防雷器的视频信号地,也就是说,PE地和GND地是同一个地,感觉有点像天馈防雷器的性质;

robert991188说:接了地线后就出现了干扰,短开就没有了,我认为是视频的屏蔽地和大地产生的干扰,就是说,是大地干扰了信号地。

回复 支持 反对

使用道具 举报