ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 9015|回复: 32
打印 上一主题 下一主题

[求助]监控系统中视频防雷器接地后引起画面波纹,怎么处理,急!!

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2007-5-8 15:19:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
监控系统中安装的视频防雷器接地后引起画面有波纹,地线与地网断开后,画面恢复清晰,请问高手该如何解决此类问题??[em06]
沙发
发表于 2007-5-8 16:13:00 | 只看该作者

可能就是跟防雷器有着直接的原因,损耗太大~再次你这个地线是怎么接法?

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2007-5-8 17:04:00 | 只看该作者
防雷器估计没有问题,视频防雷器的接地需与机房"画面"设备的地要是同一个地才行
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
 楼主| 发表于 2007-5-8 17:09:00 | 只看该作者
就是用2.5平三十公分的地线直接接到室内接地端子板,接地端子板是从旁边建筑(与设备所在建筑间隔一米左右)地网上引出来的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2007-5-9 08:49:00 | 只看该作者
肯定是防雷器的问题,换个好点的.
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
 楼主| 发表于 2007-5-9 11:25:00 | 只看该作者

应该不是吧,因为一起做的有三个厂区,其中两个没有问题,只有那一个出现了上述现象。

[此贴子已经被作者于2007-5-9 11:25:02编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2007-5-9 13:29:00 | 只看该作者

地线带电!有干扰.

回复 支持 反对

使用道具 举报

8
 楼主| 发表于 2007-5-9 13:34:00 | 只看该作者
怎么解决呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2007-5-9 21:05:00 | 只看该作者
以下是引用dyh3154在2007-5-8 17:04:00的发言:
防雷器估计没有问题,视频防雷器的接地需与机房"画面"设备的地要是同一个地才行

这个没道理,也不现实,摄像头与机房的距离一般都很远。

我曾经遇到类似问题,最后发现原因:避雷器进水。。。取下来晒了两天,装上,好了。。。。。

你的情况可能是地线与避雷器的接头接触不好?

[此贴子已经被作者于2007-5-9 21:06:21编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2007-5-9 21:07:00 | 只看该作者
以下是引用大胡子在2007-5-9 8:49:00的发言:
肯定是防雷器的问题,换个好点的.

胡子的意思是叫你买他的避雷器

那你就听胡子的,换好点的。

跟我学,服务器端与摄像头端全装OBO避雷器,这种避雷器的线都是银的,宰死他们。反正现在丫的有钱人多。

[此贴子已经被作者于2007-5-9 21:12:32编辑过]
回复 支持 反对