ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 4206|回复: 13
打印 上一主题 下一主题

[求助]双针高保护范围的计算。

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2007-4-27 23:24:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

建筑物 长×宽×高分别是  18.7×10.6×5.6m

             避雷针距建筑物的安全距离是:8.1m和7.6m

            避雷针高度是:25m

           两针间距是  34.4m

  哪位大侠帮小弟算一个避雷针的保护范围和最大水平距离?该针是否能保护该建筑物?如何计算过程。

                   小弟在此谢谢了。。             

沙发
发表于 2007-4-28 08:52:00 | 只看该作者

避雷针距建筑物的安全距离是:8.1m和7.6m-----为什么这末远勒?

双针高保护范围的计算---GB50057-94上有啊

 

[em01][em01][em01][em01]
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2007-4-28 18:09:00 | 只看该作者
以下是引用云间闪电在2007-4-28 8:52:00的发言:

避雷针距建筑物的安全距离是:8.1m和7.6m-----为什么这末远勒?

双针高保护范围的计算---GB50057-94上有啊

 

[em01][em01][em01][em01]

这两根针是原来就有的. 不是后设立的.

   我有点不太清楚.

 还请各位前辈.帮忙.....

   

回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2007-4-28 19:48:00 | 只看该作者

我本不想说,但是还是说两句:

1、这个建筑物是个干啥的?几类建筑物?

2、你到底问的是啥啊?什么“水平距离”?

回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2007-4-28 19:54:00 | 只看该作者

算了。既然是独立避雷针,那当它是一类的好了。

Hr=30m;Hx=5.6m;H=25m;D=34.4m的时候

计算结果:Rx=12.126m;Ho=12.088m;Bx=6.612m;

按这个算出来,那是保护不住。

回复 支持 反对

使用道具 举报

6
 楼主| 发表于 2007-4-29 12:45:00 | 只看该作者
以下是引用通天雷神在2007-4-28 19:48:00的发言:

我本不想说,但是还是说两句:

1、这个建筑物是个干啥的?几类建筑物?

2、你到底问的是啥啊?什么“水平距离”?

 回答雷神前辈.

      一、该建筑物是第一类防雷建筑物. 库里面装的是工业炸药.

     二、避雷针应保护到最远的距离。是多少。

    三、在建筑物上敷设避雷网格可以吗?

    四、要整改的话应该立多高的针能保护。。

     

回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2007-4-29 20:28:00 | 只看该作者
哥们,你是做防雷的吗?认真看一下规范
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2007-5-3 21:03:00 | 只看该作者

雷神大哥:

晚辈也算了一下和CAD图作比较:这个建筑物是保护了的.

Hr=30m;Hx=5.6m;H=25m;D=34.4m的时候

计算结果:Rx=12.126m;Ho=12.088m;Bx=6.612m;两针的间距垂直建筑物宽度为5.3米,因Bx>5.3m故而保护了!

回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2007-5-3 21:57:00 | 只看该作者

俺有点晕了!!!!

[em01][em01][em01][em01][em01][em01]
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2007-5-5 21:45:00 | 只看该作者

为什么晕了!赐教!!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2025-2-25 12:17

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.