我认为金属水管是不能做为因下线的.至少是作为因下线的话非常危险.大家都知道,金属水管不像钢筋一样你可以直接焊接,保证另跟钢筋之间有良好的接触,使过度电阻<=0.03Ω.金属水管的连接处不是简单的像螺母与螺栓一样的套接,为了防止水管漏水,会在水管的连接处加入一些其他的材料,如大麻线等,而这些材料是绝缘的.在水管中有水的情况下,水管是一个良好的导体,但是,一旦断水,就非常可怕了.可能会因为某个接头而导致绝缘.这样的话,一旦发生雷击,会在水管上感应出很高的电压,因为无法快速泻放而残生很高的接触电压或者产生反击.所以不能用水管直接做为引下线,正确的做发是,做外敷引下线,把水管的上端和因下线连接.下端与总等电位连接板连接.
关键还是不能做到等电位!由于施工的原因,卫生间及人员所处的空间不可能与水管处于等电位状态,屋面水管与避雷带连接后,雷击后可能产生致命的电位差。但可能由于雷击时,电流都从建筑外围的引下线泄放,从屋内水管入地的电流很小,没有相关的事故发生可能与此有关。最好能做相关的模拟测试。
我们知道,在测试接地电阻时,水管通常是我们选择的参考接地极,
但如果将避雷设备连接到水管上,
至少,在施工角度来说,是很不专业的,
而且,有偷工减料的嫌疑。
另外,业主对这个做法的反应就决定了它的不可行性!