[讨论]讨论以下避雷针连接水管的问题

[复制链接]
11
 楼主| 发表于 2007-4-27 10:43:00 | 只看该作者

关于这个问题,个人认为最好的解决办法是:

1、将所有楼顶金属水管的与避雷带连接并接地,然后在楼顶外露金属水管部分套绝缘管,这样可保证水管本身不会对周围的人放电。

2、将整个建筑的埋地水管做好接地,并且在地下与建筑物接地、避雷带接地连接,使接地电阻达到要求。

3、为确保雷击建筑物LPS时,使用该水管的人不遭受电击,可在水管进入建筑物的穿墙部分的管道使用绝缘管,绝缘管长度应大于1米,然后,再建筑物内部分的金属管道接地,与建筑物柱内钢筋连接。这样可以保证安全。

回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2007-4-27 15:02:00 | 只看该作者

我保证水管管和主钢筋是连通的.在一座建筑物中没有什么东西可以不和钢筋连通.

钢筋就是建筑物的血管.

回复 支持 反对

使用道具 举报

13
 楼主| 发表于 2007-4-27 15:14:00 | 只看该作者
以下是引用zhongyu在2007-4-27 15:02:00的发言:

我保证水管管和主钢筋是连通的.在一座建筑物中没有什么东西可以不和钢筋连通.

钢筋就是建筑物的血管.

这个说法不一定。

为此,我还专门在我那楼上实验了一下。

避雷带的接地电阻是:8.2Ω;上水管的接地电阻是:29Ω;下水管的接地电阻是:5.8Ω;煤气管的接地电阻是:3.9Ω;电表的配电线管的接地电阻是:3.1Ω;

因为我住一楼,测这些很容易。这样看,象我这个2003年建成的楼,等电位根本就没有做,不要说之前的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

14
发表于 2007-4-28 16:29:00 | 只看该作者

绝对有危险隐患,就向大家说的,接地再好也不能去抱着因下线吧。如果这个都没危险,那么雷电击在线路上就不会造成室内人员死伤了!唉,省级防雷中心啊,自圆其说忽悠人,见得多了!

有些人就是不懂装懂的!

回复 支持 反对

使用道具 举报

15
 楼主| 发表于 2007-4-28 19:42:00 | 只看该作者
绝对不绝对不要说。至少,这么做不符合标准。
回复 支持 反对

使用道具 举报

16
 楼主| 发表于 2007-4-29 10:23:00 | 只看该作者

经专家讨论认定:本案11楼设计为最佳解决方案。

回复 支持 反对

使用道具 举报

17
发表于 2007-4-29 14:16:00 | 只看该作者
如用11楼的设计(假设室内没做等电位),如果受雷击时刚好有人洗澡什么的会危险吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

18
发表于 2007-4-29 16:48:00 | 只看该作者
请教:如果水管的防雷问题处理好了,那么,一旦有雷击发生,水流会不会变成雷电流的传导介质呢?
[此贴子已经被作者于2007-4-29 16:55:13编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

19
 楼主| 发表于 2007-4-29 18:04:00 | 只看该作者
以下是引用风调雨顺在2007-4-29 14:16:00的发言:
如用11楼的设计(假设室内没做等电位),如果受雷击时刚好有人洗澡什么的会危险吗?

这个时候就不怕了。

原因在于趋肤效应。

回复 支持 反对

使用道具 举报

20
发表于 2007-5-5 23:35:00 | 只看该作者

本人亲历一类似情况:一内廊中庭式的宿舍楼,中庭屋面用不锈钢管作栏杆兼接闪器,而且钢管一直沿楼梯而下作楼梯护栏,当钢管接闪时正使用楼梯护栏者应是危险的!

回复 支持 反对

使用道具 举报