ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 3383|回复: 13
打印 上一主题 下一主题

菜鸟求助:SPD烧毁原因!

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2007-4-20 11:23:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
日前跟防雷前辈前往机房学习,在一机房发现如下情况。机房房分2级防雷,一级防雷器上的记录没有显示有雷击情况,但2级防雷器烧坏。市电供电有南方电网和本地的小电站2种,电峰值波动较大。
沙发
发表于 2007-4-20 15:06:00 | 只看该作者

俺想到4种可能,请各位达人指教:

1 选型错误:Uc值选择过低?

2 安装错误:第1级SPD接线过长或1、2级间距离太近而中间又没串接退耦器?

3 质量问题:压敏电阻漏电流过大导致发热烧毁?

4 运气不好:发生单相接地事故或 中性线断路事故导致线电压漂移?

[此贴子已经被作者于2007-4-20 15:23:34编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2007-4-20 15:19:00 | 只看该作者

楼上分析有道理!

回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2007-4-20 16:29:00 | 只看该作者
量量电压
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2007-4-22 23:05:00 | 只看该作者

分析的有没有道理要看:具体这2级SPD的具体参数是什么?安装位置是什么?绝缘配合是什么?

仅仅靠这么几句描述就臆断其正确与否,这样不怎么科学啊,楼上的兄弟。

以上,是个人意见,楼上的兄弟别介意。

回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2007-4-23 11:59:00 | 只看该作者

去现场了应该能看到更多的东西吧,就光凭你说的这一点资料就分析烧毁的原因未免太草率了。就是做了判断,也是仅凭个人经验的推测,很可能是不正确的,呵呵。现场的情况可是千变万化的,如果你是新手,应该首先学习在现场观察到更多的东西。

回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2007-4-23 12:27:00 | 只看该作者
小电站的最压很不稳,是走的农网?
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2007-4-24 13:28:00 | 只看该作者
农村电压不稳的地方N多,每次去这样的现场都让我有种想卖稳压器的冲动。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2007-4-24 15:29:00 | 只看该作者
蘅芷MM最近在卖什么东东呀?手机没换吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2007-4-25 10:24:00 | 只看该作者

没换,呵呵

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-26 20:57

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表