使用道具 举报
俺想到4种可能,请各位达人指教:
1 选型错误:Uc值选择过低?
2 安装错误:第1级SPD接线过长或1、2级间距离太近而中间又没串接退耦器?
3 质量问题:压敏电阻漏电流过大导致发热烧毁?
4 运气不好:发生单相接地事故或 中性线断路事故导致线电压漂移?
楼上分析有道理!
分析的有没有道理要看:具体这2级SPD的具体参数是什么?安装位置是什么?绝缘配合是什么?
仅仅靠这么几句描述就臆断其正确与否,这样不怎么科学啊,楼上的兄弟。
以上,是个人意见,楼上的兄弟别介意。
去现场了应该能看到更多的东西吧,就光凭你说的这一点资料就分析烧毁的原因未免太草率了。就是做了判断,也是仅凭个人经验的推测,很可能是不正确的,呵呵。现场的情况可是千变万化的,如果你是新手,应该首先学习在现场观察到更多的东西。
没换,呵呵
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.
GMT+8, 2024-12-27 11:50
Powered by Discuz! X3.2
© 2001-2013 Comsenz Inc.