各位兄弟:
本人新近从事防雷工作,在资料上看到漏电流与持续工作电流的说法。
请问他们的区别是什么?
使用道具 举报
漏电流是指,SPD并联在线路上在正常工作时,由于压敏电阻不是绝对的绝缘,所以正常工作时加在SPD两端的电压会产生压降,从而有微小的漏电流通过,漏电流越小越好,漏电流值越稳定越好。否则漏电流流过高电阻值时会发热,如果发生的热量大于散去的热量,长时间会使SPD发生爆炸。
持续工作电流:当对SPD各种保护模式加上最大连续工作电压U时,保护模式上流过的电流