谁知道艾力高避雷针SI60的保护半径是多少?是不是应该有一个计算此避雷针保护半径的计算公式。
外国的产品和国内的保护半径方法还不一样,真愁人,在网上找了半天也没找到,希望各位大侠能帮忙!
感激不尽。。。!
使用道具 举报
保护等级: 1 2 3
针高: 2 3 4 5 10 2 3 4 5 10 2 3 4 5 10
保护半径: 32 48 64 79 79 40 59 78 97 99 44 65 87 107 109
30/45/60米,如果没有其它国标只能按这三类半径来保护,楼上说的没有设计院(师)敢认可的.
二楼说的是艾力高避雷针SI60的保护半径,是按照NFC17-102的附录B计算得出的。
设计支持 艾力高有独特的计算机辅助设计程序为一系列设计技术和标准提供最高水准的雷电保护,包括NFC17-102和UNE-21186标准。根据具体的场所参数情况如建筑物尺寸,避雷针型号和保护等级,每个设计均为具体的工程来量身定做,并能提供立视图,3D和平面图,为你的设施进行特别优化设计。
"艾力高有独特的计算机辅助设计程序为一系列设计技术和标准提供最高水准的雷电保护,包括NFC17-102和UNE-21186标准。"那些是否国外的标准.有俺们中国的国标吗?或行业标准?请楼上的说明下.如果没有就千万别设计,否则出了事故谁设计谁负责!
俺没有开玩笑.
就你这个问题其实早在艾力高刚进入中国市场时就遇到了。我们的产品保护半径大是符合法国标准,而在国标和行业标准上现在的确没有,但我想请问大胡子你一点,你知道我们的国标是什么时候立的吗?有无做到与时俱进更新改进呢?这些相信你应该比我还要清楚。如果你是因为国标上没有这个标准就觉得我们产品会因按法国标准设计可能会出事故的话,我们大可按传统的计算方式去设计的。只是避雷针它自身的保护半径大是的确不容否定的。
哈。讨论这个啊。行。你们慢聊。
俺不告诉你。
你们谈的也有道理,我觉的有些时候要看情况做决定.望提供意见>
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页