《建筑防雷设计评价技术规范》 编 制 说 明 重庆是全国多雷暴地区之一,雷电灾害给国家和人民造成了巨大的经济损失,阻碍了重庆市的经济建设。据不完全统计,重庆每年因雷电灾害造成的经济损失上亿元,人员伤亡达数十人。究其原因,一方面在于重庆特殊的地理、地质和气候条件;另一方面,自《建筑物防雷设计规范》颁布实施以来,我国的建筑防雷设计水平取得了长足的进步,但由于国内缺乏建筑防雷设计评价相关技术规范,使得防雷设计缺乏必要的保障措施。因此迫切需要制定标准规范相关领域工作,保证防雷技术水平,确保防雷安全。 一、任务来源 根据重庆市质量技术监督局的要求,重庆市防雷中心组织有关专家共同编制本规范。标准名称为《建筑防雷设计评价技术规范》,由重庆市气象局提出并归口,主要起草单位为重庆市防雷中心。 二、工作简况 按重庆市质量技术监督局下达的《建筑防雷设计评价技术规范》标准编制任务,标准编制承担单位于2006年3月完成了《建筑防雷设计评价技术规范》编制计划,2006年3月完成了《建筑防雷设计评价技术规范》编制的提纲,并经规范起草小组专家审阅后于2006年4月正式启动编制工作。2006年4月完成了《建筑防雷设计评价技术规范》初稿。规范编制小组邀请了国内部分专家和起草单位相关专家于2006年5月16日在重庆市气象局会议室召开了规范初稿审查会,并根据会议提出的修改意见进行了修改,于2006年6月形成《建筑防雷设计评价技术规范》征求意见稿。 2006年6月,重庆市防雷中心以“关于对《建筑防雷设计评价技术规范》征求意见的函”向重庆市质量技术监督局、重庆大学、中煤集团重庆设计院、机械工业三设计院、后勤工程学院、重庆市设计院、重庆市建设委员会、中冶赛迪工程股份有限公司、重庆市建设工程质量监督总站等有关单位征求意见,先后收到意见共49条,经分析整理形成 31 条意见。 2006年6月,重庆市防雷中心召集标准主要起草人对 31 条意见逐条查对、落实,共采纳了其中的 22条,占总意见的71% 。同时,还自查出11条需进一步落实的技术问题,对此,主要起草人对这些技术问题进行了详细分析、归类,经规范编制小组认真分析、研究、咨询、修改,于2006年6月形成《建筑防雷设计评价技术规范》审定稿和“《建筑防雷设计评价技术规范》地方标准征求意见汇总表”。 三、主要内容说明 1、编写格式 按GB/T1.1—2000《标准化工作导则 第1部分:标准的结构和编写规则》和GB/T1.2—2002《标准化工作导则:标准中规范性技术要素内容的确定方法》要求进行编写。 2、主要内容 本标准共有7章和6个附录,规定了建筑防雷设计评价的范围、评价原则、评价依据、基本规定、评价项目与内容等等。附录包含4个规范性附录和2个资料性附录。其中防雷装置技术指标、建筑物防雷类别的划分、防雷区的划分、雷击损害风险评估范围为规范性附录,接地电阻值要求、等电位连接材料选择为资料性附录。主要参考了GB50057-1994《建筑物防雷设计规范》(2000年版)和IEC 61024—1:1998 建筑物防雷的规范性内容。 3、术语和定义 本标准中的术语和定义大多采用GB50057—94《建筑物防雷设计规范》(2000年版)及IEC 61024—1:1998 建筑物防雷中的内容。 《建筑防雷设计评价技术规范》编制小组 (重庆市防雷中心代章) 二○○六年六月二十六日
|