急求解决方式

[复制链接]
11
 楼主| 发表于 2007-1-29 11:31:00 | 只看该作者

信号防雷器没有问题,该怎么解决呢?

回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2007-1-29 12:15:00 | 只看该作者
以下是引用ASP在2007-1-29 10:42:00的发言:

电源的接地和信号的接地以及SPD的接地是共地是合理的

问题在于,两端低电压不等时,意味着,网线上经常性存在一个电流 - 来平衡两端地电位

当有列车经过时,因回流线会有大电流存在,导致两端地电位形成很大峰值落差。

24-.36个小时没有问题,之后又被烧

关键:假如它的电源线路的N是接PE的,而此时假如三相电源不平衡,而PE与信号的逻辑地线连接,那么等于信号线路的逻辑零在漂移,而信号端口的此耐压在100V内,所以仅仅零飘电压就可能损坏接口电路芯片。

当有车经过的时候,设备启动,此时设备处于有电状态,而一般情况下,设备处于待机状态,这两个状态下的电压是不一样的。

最后,我说的好象和你说的没有矛盾。仅仅是“产生方式”上有点区别。

回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2007-1-29 22:48:00 | 只看该作者
好像都有点道理。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

14
发表于 2007-2-1 12:59:00 | 只看该作者
以下是引用雷安电子在2007-1-29 11:31:00的发言:

信号防雷器没有问题,该怎么解决呢?

抱歉,我不好说应该怎样解决

我对回答此类问题的尺度

只宜谈因,不宜谈果

换句话说,指出病因,不谈解决方法

原因:解决方法将 1)涉及产品设计 2)涉及工程经验等知识产权。不宜作回复,

回复 支持 反对

使用道具 举报

15
发表于 2007-2-1 21:46:00 | 只看该作者

E100/4俺挺熟的,保护角是1/2/3/6,工作电压5.5V.

不看现场连通天都没办法,楼主再把情况说详细点.

回复 支持 反对

使用道具 举报