急求解决方式

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2007-1-24 17:38:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

现场情况:某一铁路车站,距离铁轨3-4米,房屋为砖块结构,高度为7米,顶部有一烟囱,铁轨上方有高压线,距离此处1公里左右有1大型的信号发射塔。房间内部有4PC机,有1台网桥(类似拨号设备,通讯接口为:3456),有1条双绞线从铁路对面的机房通过地埋的方式引到房间内,有屏蔽措施,没有接地,配电方式:单相,没有地线。

采取措施:

接地:房间的外部做一独立接地地网,用角钢、扁钢、降阻剂,接地阻值为0.9欧姆,引下线采用25mm2多股铜软线。

屏蔽:双绞线两端接地

等电位:采用散点式布置等电位连接盒,PC机的外壳连接到等电位盒上一并接地。

电源防护:房间内的配电箱内安装1OBOV20-C/2

信号防护:网桥接入端安装1OBORJ45-E100/4-F

 

出现情况:网桥端口经常被烧

网卡接口被烧

做好防护后24-.36个小时没有问题,之后又被烧。

望各位高手指点迷经。

shy1478@126.com

沙发
发表于 2007-1-25 14:37:00 | 只看该作者

两端地电位不相等

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2007-1-25 15:20:00 | 只看该作者

有点意思!只是网卡接口被烧,应该与电源无关!地电位....这个不太懂,还是看看别人的说法再说吧!

回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
 楼主| 发表于 2007-1-25 17:09:00 | 只看该作者
我也有些看不明白,这方面我是个外行,请大家多多指教。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2007-1-25 17:25:00 | 只看该作者

应该两端地电位不相等导致的

回复 支持 反对

使用道具 举报

6
 楼主| 发表于 2007-1-26 08:35:00 | 只看该作者
应该采取什么措施解决呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2007-1-26 09:25:00 | 只看该作者
OBORJ45-E100/4-F有没有损坏?
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2007-1-26 16:18:00 | 只看该作者
RJ45-E100/4-F,这个是网络的,不适合网桥把
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2007-1-28 05:53:00 | 只看该作者
以下是引用ASP在2007-1-25 14:37:00的发言:

两端地电位不相等

这个不是主要原因。

我考虑:它的电源的接地和信号的接地以及SPD的接地是共地的。因此,坏的正常。

回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2007-1-29 10:42:00 | 只看该作者
以下是引用通天雷神在2007-1-28 5:53:00的发言:

这个不是主要原因。

我考虑:它的电源的接地和信号的接地以及SPD的接地是共地的。因此,坏的正常。

电源的接地和信号的接地以及SPD的接地是共地是合理的

问题在于,两端低电压不等时,意味着,网线上经常性存在一个电流 - 来平衡两端地电位

当有列车经过时,因回流线会有大电流存在,导致两端地电位形成很大峰值落差。

24-.36个小时没有问题,之后又被烧

回复 支持 反对

使用道具 举报